请教《抗规》3.9.2条的问题,怕出工程事故
putfaithin
putfaithin Lv.5
2013年05月27日 09:49:22
只看楼主

我是菜鸟,问一个《抗规》3.9.2条的问题。弄不好要出工程事故。希望高手回答。1.施工方买了很多吨钢筋,经过一个检测机构的试验,得到:这些钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值是1.24钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值是1.312.《抗规》3.9.2,2,2)的规定是:抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段),其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;

我是菜鸟,问一个《抗规》3.9.2条的问题。弄不好要出工程事故。希望高手回答。

1.施工方买了很多吨钢筋,

经过一个检测机构的试验,得到:

这些钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值是1.24

钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值是1.31

2.《抗规》3.9.2,2,2)的规定是:

抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段),其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,

钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;

钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3,

3.将要施工的建筑物抗震等级为三级,23层剪力墙结构,

4.问题如下:

4.1这个剪力墙里面的梁属于框架吗?

4.2这个剪力墙里面的梁可以用现在买来的钢筋吗?

4.3剪力墙里面的钢筋可以使用现在买来的钢筋吗?

4.4这些钢筋只能用在现在结构的什么地方?

5.非常感谢各路高手回答。

欢乐菩提
2013年05月27日 10:17:49
2楼
1.剪力墙里的梁不是框架梁
2.朱总的书里讲:控制比值1.25的目的是为了保证构件某部位出现塑性铰以后,塑性铰有足够的转动耗能能力;控制比值1.3是为了使强柱弱梁、强剪弱弯所规定的内力调整得以实现。所以我认为应该能用
回复
angle333
2013年05月27日 10:51:12
3楼
1、要满足要求。
2、剪力墙的梁,也有框架梁的
回复
baiyizhou
2013年05月27日 13:32:36
4楼
最好应满足要求
实在不行,这些钢筋可以用在次梁中 因为次梁是不抗震的
回复
icemountain2000
2013年05月27日 15:12:33
5楼
本帖最后由 icemountain2000 于 2013-5-27 15:15 编辑

这些钢筋达不到要求是肯定的,剪力墙里的梁有些是框架梁。框架梁、剪力墙、框支柱、框架柱都不能用,可以用到连梁或者板里。小于1.25说明钢筋塑性变形能力差,达不到吸收地震能量的要求;大过1.3说明钢筋屈服强度过高,正常计算配筋容易形成超筋破坏,属于脆性破坏。
回复
欢乐菩提
2013年05月27日 15:38:14
6楼
icemountain2000 发表于 2013-5-27 15:12 这些钢筋达不到要求是肯定的,剪力墙里的梁有些是框架梁。框架梁、剪力墙、框支柱、框架柱都不能用,可以用 …这位仁兄,连梁作为抗震第一道防线能用屈服强度高的钢筋么?
回复
icemountain2000
2013年05月27日 17:36:36
7楼
欢乐菩提 发表于 2013-5-27 15:38 这位仁兄,连梁作为抗震第一道防线能用屈服强度高的钢筋么?记错了,应该是如果伸长率不足9%可以用于连梁和板。
回复
jszxwsw
2013年05月27日 19:37:57
8楼
本帖最后由 jszxwsw 于 2013-5-27 19:39 编辑

你以为就是建筑行业执行标准码?钢材哪里来的?再说钢材合不合格不是由设计人员决定的!!!!!!
回复
jb19851022
2013年05月27日 23:42:48
9楼
我是来学习的,看是很深奥哦。。。
回复
建筑的魂
2013年05月28日 09:35:24
10楼
梁应该不行吧,墙是可以的吧
回复
yeoman320
2013年05月28日 10:29:11
11楼
你看混凝土验收规范了,上边有规定的。这是强条,不满足就不能用在相关部位,这是对自己,也是对工程负责!最好的做法就是以材料不合格做退场处理,以免以后用混。
回复