这么结构长宽比是大于6,会不会很大,规范哪里提到这点,我找了很久没看到。还有这个结构只能做单跨结构,但是单跨结构在抗规6.1.5点有规定建筑高度不大于24m的丙类建筑不宜采用单跨结构,经过建筑专业的讨论,框架的一边要设短肢墙(异形柱),这类柱子的布置要求大家给点意见,提供相关规范强条给我参考下,本人不胜感激。。
这么结构长宽比是大于6,会不会很大,规范哪里提到这点,我找了很久没看到。还有这个结构只能做单跨结构,但是单跨结构在抗规6.1.5点有规定建筑高度不大于24m的丙类建筑不宜采用单跨结构,经过建筑专业的讨论,框架的一边要设短肢墙(异形柱),这类柱子的布置要求大家给点意见,提供相关规范强条给我参考下,本人不胜感激。。
12楼
有抗震设防要求的教学楼不能用单跨框架。
回复
13楼
你做柱-短肢墙的想法很有创意,但是不行,抗规是不宜,不是完全不行的,采取加强柱、梁是可以做单跨的,设置短肢墙的地方改成框架柱吧,规范是死的,要灵活使用。
回复
14楼
消防不满足
回复
15楼
建议加点剪力墙,做成框剪的吧,框架不宜单跨的,审图提出来就麻烦了,框剪的可以
回复
16楼
wuhong0707 发表于 2013-5-29 17:22 你做柱-短肢墙的想法很有创意,但是不行,抗规是不宜,不是完全不行的,采取加强柱、梁是可以做单跨的,设置 …短肢墙位置不能改成框架柱,我现在改成异型柱,300*800的一字型异型柱,人家建筑老死死抠这不放。至于加强措施,我选择横向框架梁截面加宽来增加它的抗侧刚度。
回复
17楼
土木工人 发表于 2013-5-29 17:54 消防不满足消防哪点不满足?
回复
18楼
better_tomorrow 发表于 2013-5-29 11:04 规范方面我也不很熟,只找到两条稍微相关的的:1、 《抗规》2010版51页,6.1.5条:甲乙类建筑以及高度大 …谢谢你的耐心查找规范,我也找到了的,但是关键词“不应、“不宜”该怎么去把握,这个只能做单跨异型柱结构了,其他结构不用想了,大家也给个加强措施方案喂,呵呵,麻烦各位大神用你们智慧的头脑帮我想个可行的方案呗。我现在的布置计算通过了,但是整体结构我总是感觉很脆弱。
回复
19楼
结构老卢 发表于 2013-5-30 09:12 建议加点剪力墙,做成框剪的吧,框架不宜单跨的,审图提出来就麻烦了,框剪的可以我可以以横向框架抗侧刚度做了加强措施来反驳审图的,毕竟这种结构现实生活里太多了。但是他的抗震很脆弱。
回复
20楼
qq0487231 发表于 2013-5-28 11:22 虽然加几片双向剪力墙装成框剪结构可以走擦边球,但是还是感觉这种单跨结构非常的脆弱我也觉得这结构脆弱啊,所以经大家来评定,找出最优方案。请大家给个具体方案喂。
回复
21楼
xiongxian198909 发表于 2013-5-29 10:04 如果你怕影响走道净宽和工商不准,你可以悬挑走道,把柱子移到第二道墙体那块。这是出租房,悬挑不大,就是 …这是街边建筑,哪里给你随便挑,能挑建筑老就不会这么死抠了。