这么结构长宽比是大于6,会不会很大,规范哪里提到这点,我找了很久没看到。还有这个结构只能做单跨结构,但是单跨结构在抗规6.1.5点有规定建筑高度不大于24m的丙类建筑不宜采用单跨结构,经过建筑专业的讨论,框架的一边要设短肢墙(异形柱),这类柱子的布置要求大家给点意见,提供相关规范强条给我参考下,本人不胜感激。。
这么结构长宽比是大于6,会不会很大,规范哪里提到这点,我找了很久没看到。还有这个结构只能做单跨结构,但是单跨结构在抗规6.1.5点有规定建筑高度不大于24m的丙类建筑不宜采用单跨结构,经过建筑专业的讨论,框架的一边要设短肢墙(异形柱),这类柱子的布置要求大家给点意见,提供相关规范强条给我参考下,本人不胜感激。。
22楼
厨房按洗切炒的顺序布置
回复
23楼
要求重新设计
回复
24楼
wsx451942878 发表于 2013-5-30 09:14 短肢墙位置不能改成框架柱,我现在改成异型柱,300*800的一字型异型柱,人家建筑老死死抠这不放。至于加强 …这楼是Y向刚度弱,你加的X向的异形柱有意义吗?
回复
25楼
wdyslf 发表于 2013-5-30 11:11 这楼是Y向刚度弱,你加的X向的异形柱有意义吗?x向异形柱反而更加大了x向的刚度。。。。
回复
26楼
三~五层只有一步疏散楼梯,肯定是不行的~
回复
27楼
做成框架剪力墙是最好的 框架剪力墙的xy方向应双向设置 第一两个方向刚度应相差不 承载能力也应该相差不大 你这样布置很不合理 建议按y方向适当加几片 x方向可比y向少
回复
28楼
楼上说的框架剪力墙结构的确能够避免我担心的问题,但是造价上给了甲方难题,加了剪力墙造价上多了好几万呢!还有这种结构基础该怎么把握怎么设计呢?
回复
29楼
wsx451942878 发表于 2013-5-30 09:17 谢谢你的耐心查找规范,我也找到了的,但是关键词“不应、“不宜”该怎么去把握,这个只能做单跨异型柱结 …不应,是很严格要求,是不可以这么做,不宜就松点了,只是强力建议
回复
30楼
你这楼梯间的位置,防火过不了关,太长了!
回复
31楼
这个图像教师周转房! 审图的卡你一下,防火,有点悬!
回复