这么结构长宽比是大于6,会不会很大,规范哪里提到这点,我找了很久没看到。还有这个结构只能做单跨结构,但是单跨结构在抗规6.1.5点有规定建筑高度不大于24m的丙类建筑不宜采用单跨结构,经过建筑专业的讨论,框架的一边要设短肢墙(异形柱),这类柱子的布置要求大家给点意见,提供相关规范强条给我参考下,本人不胜感激。。
这么结构长宽比是大于6,会不会很大,规范哪里提到这点,我找了很久没看到。还有这个结构只能做单跨结构,但是单跨结构在抗规6.1.5点有规定建筑高度不大于24m的丙类建筑不宜采用单跨结构,经过建筑专业的讨论,框架的一边要设短肢墙(异形柱),这类柱子的布置要求大家给点意见,提供相关规范强条给我参考下,本人不胜感激。。
32楼
可以悬挑走道,把柱子移到第二道墙体那块
回复
33楼
明显应该把柱子移进来,悬挑走道,然后在Y向布置剪力墙
回复
35楼
同意33楼,这样也就内部空间有点影响,总得有些取舍
回复
36楼
这种结构方案也布得出来,你们院不会就你一个人吧,呵呵,忒不合理了
回复
37楼
还是加些剪力墙,加墙体也是横向(短方向)。还得注意抗震墙的间距要满足规范要求!同意10楼的观点,把柱子收过来,这样,柱子间就可以加剪力墙,走廊外挑!
回复
38楼
wsx451942878 发表于 2013-5-30 09:17 谢谢你的耐心查找规范,我也找到了的,但是关键词“不应、“不宜”该怎么去把握,这个只能做单跨异型柱结 …“这个只能做单跨异型柱结 构”—-抗震设计时,也不应采用单跨框架结构。1.考虑两个方向都加点墙2.至于长宽比比较大,扭转比较厉害,可以加强外围的框架梁。
回复
39楼
chaoyuanyuanhap 发表于 2013-5-28 08:55 不懂,求解,不明白为什么建筑总要做这些不太合理的建筑呢关键是ZF部门(规划)把好的地皮留给开发商,,剩下的垃圾就给百姓用作宅基地。。。
回复
40楼
严格按规范要求设计
回复
41楼
现在,拟定方案就这个,将短肢墙改成柱子300*700,规范要求框架柱的界面宽度不宜小于300mm,然后将横梁截面宽度加到300mm,增加抗侧刚度,大家有什么想法?
回复