一栋五层的小楼,大家讨论下给点意见。。
wsx451942878
2013年05月27日 09:15:20
只看楼主

这么结构长宽比是大于6,会不会很大,规范哪里提到这点,我找了很久没看到。还有这个结构只能做单跨结构,但是单跨结构在抗规6.1.5点有规定建筑高度不大于24m的丙类建筑不宜采用单跨结构,经过建筑专业的讨论,框架的一边要设短肢墙(异形柱),这类柱子的布置要求大家给点意见,提供相关规范强条给我参考下,本人不胜感激。。

这么结构长宽比是大于6,会不会很大,规范哪里提到这点,我找了很久没看到。还有这个结构只能做单跨结构,但是单跨结构在抗规6.1.5点有规定建筑高度不大于24m的丙类建筑不宜采用单跨结构,经过建筑专业的讨论,框架的一边要设短肢墙(异形柱),这类柱子的布置要求大家给点意见,提供相关规范强条给我参考下,本人不胜感激。。

2层平面图.jpg


3~5层平面图.jpg

免费打赏
jszxwsw
2013年05月27日 19:42:37
2楼
你都知道抗规,可以和范伟抢答了
回复
无间道
2013年05月28日 06:21:21
3楼
这种单面走廊的建筑在很多地区很普遍使用。
回复
风行者
2013年05月28日 08:08:06
4楼
框-墙结构中的框架,可以是单跨
回复
chaoyuanyuanhappy
2013年05月28日 08:55:04
5楼
不懂,求解,不明白为什么建筑总要做这些不太合理的建筑呢
回复
o如梦无痕o
2013年05月28日 09:37:16
6楼
本帖最后由 如梦无痕…… 于 2013-5-28 09:38 编辑

长宽比 不是结构控制指标 可以不理会
但是通长长宽比较大的时候 偶然偏心下的位移比会较难控制
这个是需要根据概念设计 加强边跨的梁柱刚度
你加的短肢剪力墙 并不符合 框剪结构的受力模式
框剪结构 需要双向布置剪力墙 而你X向 没有一根剪力墙 你这样的布置还不如单跨的框架结构呢
因为你现在布置的剪力墙 平面外是没有抗弯刚度的。
建议剪力墙按下图布置 (红色部分)
原来的短肢墙 还改为框架柱
回复
wsx451942878
2013年05月28日 10:10:34
7楼
如梦无痕…… 发表于 2013-5-28 09:37 长宽比 不是结构控制指标 可以不理会 但是通长长宽比较大的时候 偶然偏心下的位移比会较难控制 这个是需 …谢谢您这么细心的分析,你这个我也想过,我现在这个是按异型柱按设计的,边框右边可以做成你说的加强措施,但是左边的一层是缩进来的,造成二层以上悬挑,不能满足你的设计,其柱子是从左边偏进1500位置开始设柱子的,而上边又是走廊,考虑都做柱子突出去影响街边,工商不给,偏进走廊又影响走廊净空要求,所以只能按一字型异型柱设置,这种怎么样加强呢。。?谢谢
回复
wsx451942878
2013年05月28日 11:10:21
8楼
如梦无痕…… 发表于 2013-5-28 09:37 长宽比 不是结构控制指标 可以不理会 但是通长长宽比较大的时候 偶然偏心下的位移比会较难控制 这个是需 …谢谢您这么细心的分析,你这个我也想过,我现在这个是按异型柱按设计的,边框右边可以做成你说的加强措施,但是左边的一层是缩进来的,造成二层以上悬挑,不能满足你的设计,其柱子是从左边偏进1500位置开始设柱子的,而上边又是走廊,考虑都做柱子突出去影响街边,工商不给,偏进走廊又影响走廊净空要求,所以只能按一字型异型柱设置,这种怎么样加强呢。。?谢谢
回复
qq0487231
2013年05月28日 11:22:45
9楼
虽然加几片双向剪力墙装成框剪结构可以走擦边球,但是还是感觉这种单跨结构非常的脆弱:(
回复
xiongxian19890928
2013年05月29日 10:04:05
10楼
如果你怕影响走道净宽和工商不准,你可以悬挑走道,把柱子移到第二道墙体那块。这是出租房,悬挑不大,就是房间内可能不美观。
回复
better_tomorrow
2013年05月29日 11:04:23
11楼

规范方面我也不很熟,只找到两条稍微相关的的:
1、 《抗规》2010版51页,6.1.5条:甲乙类建筑以及高度大于24m的丙类建筑,不应采用单跨框架结构;高度不大于24m的丙类建筑不宜采用单跨框架结构。
2、《高规》2010版的11—12页,说高层建筑在6或7度设防时长宽比应≤6,在8或9度设防时长宽比应≤5;213页的补充说明里,说在实际工程中前者应≤4,后者应≤3.(但你这个不是高层建筑?列出来仅供参考吧)
回复