公司做个钢结构电梯井,3吨货梯。22米高。现做到了基础施工,设计基础是筏板结构,前期做好了筏板,再做筏板上的四个柱子及柱子之间的4面剪力墙,柱子 0.55米 X 0.55米 。 剪力墙 240MM宽, 大约1米8高,实际就是一个长方形的电梯基坑,3.1米X3.8米宽,1.8米深。四个柱子上焊钢结构。 扎好钢筋后及模板后,准备倒混凝土8立方(C35),施工单位准备不足,商砼车来了后,往模板中倒了部分,大约三分之一多点(3方),四个柱子及 剪力墙都有一部分,同时用振动棒振了,下午5点10分浇筑,大约进行了一个小时,剩余的混凝土大约5方,因施工条件限制,倒在路边上,准备用桶再一桶一桶往里倒。此时,施工人员以为可以放一段时间,6点30外出吃饭,大约50分钟左右回来,7点20分发现 倒在路边上 混凝土有此干了,(站上人有个脚印,手按有个印,当天气温有32度左右)用桶往模板上倒时,发现不往下落了,这时施工人员开始竞水再人工翻和,再往模板里倒,越到后来发现砼越来越结,用镐才来搞动,后面的的砼基本上是用镐敲下来再兑水和再倒入模板的,整个。每二天我们发现后认为这种做法有问题,要求返工。施工单位同意将第二次浇筑( 7点20分后浇的部分) 的敲掉的重做。我想第一次浇筑的部分应没有问题,按时浇筑的,也振捣了,这一部分应没有问题。如拆除后浇的部分有以下问题:
1.第一次浇筑和重做以后浇筑的部分是否产生了一条缝,对结构特别是四根柱子有无影响。
2. 第一次浇筑和重做以后浇筑的部分 施工时应注意什么,有什么 特别手段?
3.对下一次 浇筑 大家有什么好建议。
4.拆除原来的砼时,预埋的钢筋及地脚螺栓要做特殊处理嘛 ?
谢谢大家。