砼浇筑工作遇到问题,求助大侠
y_zsun
y_zsun Lv.2
2013年05月26日 20:10:51
只看楼主

公司做个钢结构电梯井,3吨货梯。22米高。现做到了基础施工,设计基础是筏板结构,前期做好了筏板,再做筏板上的四个柱子及柱子之间的4面剪力墙,柱子 0.55米 X 0.55米 。 剪力墙 240MM宽, 大约1米8高,实际就是一个长方形的电梯基坑,3.1米X3.8米宽,1.8米深。四个柱子上焊钢结构。 扎好钢筋后及模板后,准备倒混凝土8立方(C35),施工单位准备不足,商砼车来了后,往模板中倒了部分,大约三分之一多点(3方),四个柱子及 剪力墙都有一部分,同时用振动棒振了,下午5点10分浇筑,大约进行了一个小时,剩余的混凝土大约5方,因施工条件限制,倒在路边上,准备用桶再一桶一桶往里倒。此时,施工人员以为可以放一段时间,6点30外出吃饭,大约50分钟左右回来,7点20分发现 倒在路边上 混凝土有此干了,(站上人有个脚印,手按有个印,当天气温有32度左右)用桶往模板上倒时,发现不往下落了,这时施工人员开始竞水再人工翻和,再往模板里倒,越到后来发现砼越来越结,用镐才来搞动,后面的的砼基本上是用镐敲下来再兑水和再倒入模板的,整个。每二天我们发现后认为这种做法有问题,要求返工。施工单位同意将第二次浇筑( 7点20分后浇的部分) 的敲掉的重做。我想第一次浇筑的部分应没有问题,按时浇筑的,也振捣了,这一部分应没有问题。如拆除后浇的部分有以下问题:

1.第一次浇筑和重做以后浇筑的部分是否产生了一条缝,对结构特别是四根柱子有无影响。

2. 第一次浇筑和重做以后浇筑的部分 施工时应注意什么,有什么 特别手段?

3.对下一次 浇筑 大家有什么好建议。

4.拆除原来的砼时,预埋的钢筋及地脚螺栓要做特殊处理嘛 ?

谢谢大家。

免费打赏
无间道
2013年05月27日 06:06:38
2楼
连你这样的外行都看出问题了,说明质量已经没有保证了。
回复
y_zsun
2013年05月27日 10:19:08
3楼
还请无间道详细解释一下,外行变内行
回复
青雪松
2013年05月29日 11:27:30
4楼
你们那样施工肯定是不行的,要做好浇筑砼的各项准备,还有不要在柱子中间留施工缝,施工缝再次浇筑的时候处理一下,凿毛处理,刷水泥浆,这么高的标号砼,天气又这么热,初凝很快的,初凝后就用不成了。我建议要是量不大的话全部重新敲掉一次性浇筑起来。
回复
lb6211
2013年05月29日 14:35:24
5楼
混凝土浇成这样确实很少见
回复
jeanlee8178
2013年05月29日 16:42:17
6楼
z0717 发表于 2013-5-29 11:27 你们那样施工肯定是不行的,要做好浇筑砼的各项准备,还有不要在柱子中间留施工缝,施工缝再次浇筑的时候处 …同意此意见,楼主简直瞎搞。
回复
泉水叮咚11
2013年05月29日 17:21:33
7楼

你们那样施工肯定是不行的,要做好浇筑砼的各项准备,还有不要在柱子中间留施工缝,施工缝再次浇筑的时候处理一下,凿毛处理,刷水泥浆,这么高的标号砼,天气又这么热,初凝很快的,初凝后就用不成了。我建议要是量不大的话全部重新敲掉一次性浇筑起来。
回复
sw374560135
2013年05月29日 17:27:12
8楼
最好是全部凿除,重新浇筑!不然会形成严重的质量问题!
回复
鲁烟半岛epc
2013年05月30日 08:21:07
9楼
你们是监理吗?这种混凝土连续施工及其不连续施工时的技术措施,你们该知道啊,施工不知道,你们也不知道,怎么从业的……电梯基础,应该技术强的人来站岗。好好学吧!
回复
louyuanjian1
2013年05月30日 08:41:31
10楼
1、对结构肯定与影响,因为砼已初凝。2、砼浇筑时必须一次浇筑,尽量不留施工缝,如有施工缝,要按施工缝的处理方法施工,3、要是重新浇筑,要对钢筋等清理干净表面污染的砼。
回复
北冥鱼
2013年05月30日 09:23:41
11楼
8方混凝土都能弄成这样,谈什么质量!:L
回复

相关推荐

APP内打开