我这里有两种变压器计算方法,大家看看是否可以!假设,三相设备计算功率400KW,功率因素0.8,1. 计算电流400/1.732/0.4/0.8=721.7A,则630KVA变压器低压侧电流约907A,比较接近所以选630KVA变压器2. 视在功率=400/0.8=500KVA,应选用630KVA变压器
假设,三相设备计算功率400KW,功率因素0.8,
1. 计算电流400/1.732/0.4/0.8=721.7A,则630KVA变压器低压侧电流约907A,比较接近所以选630KVA变压器
2. 视在功率=400/0.8=500KVA,应选用630KVA变压器