现酒店有21台3P 冷库, 冷藏库10台冷冻库11台,原设计在棚顶内自然散热,并做新排风系统,夏季效果不好。高压总是报警。冬季能满足要求:现在有两套加水冷换热器方案:大家看那套更合适;第一套为:每台机组加水冷板换,夏季板换冷却水采用空调系统的内的冷水,温度为7-12度之间,是否会存在冷凝温度过低的问题导致冷凝过冷度过冷,而影响回油,或者是还有其他影响:如采用空调冷冻水混合自来水来中和温度的话是否可行,中和温度为多少为宜?
现酒店有21台3P 冷库, 冷藏库10台冷冻库11台,原设计在棚顶内自然散热,并做新排风系统,夏季效果不好。高压总是报警。冬季能满足要求:
现在有两套加水冷换热器方案:大家看那套更合适;
第一套为:每台机组加水冷板换,夏季板换冷却水采用空调系统的内的冷水,温度为7-12度之间,是否会存在冷凝温度过低的问题导致冷凝过冷度过冷,而影响回油,或者是还有其他影响:
如采用空调冷冻水混合自来水来中和温度的话是否可行,中和温度为多少为宜?
第二套为:同样每台机组加水冷板换,采用自来水换热,并加水箱采取冷凝热回收的方案,加热热水,如采用此方案热水的温度最多能加热到多少度,在不影响原cop的情况下。另,是否有高手能测算这21台冷库,每台工作4个小时,每日能产生多少热量,能加热多少水,
12楼
ivanwang0532123 发表于 2013-5-28 11:19 那样对冷凝器的翅片寿命有影响吧。你如果改用板换的话添加软化水的装置吗,如果加的话蒸发冷也可以用啊,再说了这样做也比较简单可靠,冬季不用直接把水管关掉,到了夏季再打开,改造难度小,施工简单。
回复
13楼
一般来说,不建议采用上面方案二,虽然理论上有节能的效果,但是改造的主要目的在于机组能稳定的工作,能正常制冷才是重点:1、个人觉得首先检查顶棚内部的通风情况,冷凝器散热气流和你通风气流的流向是否合适,风量是否足够,热风是否比较顺利的排至室外,有没有可以加强改进的地方?2、在1的基础上,给顶棚内部新风进风处加装一定量的空气处理盘管,辅助降低顶棚内部空气温度,降低冷凝压力。相比较,上面的改造全部的冷凝器涉及到每台机组的制冷系统管路,比较麻烦,而以上2点这个相对较为容易实现。
至于,实际的处理方法,是按照上面的处理还是改造全部的冷凝器,涉及是否适合实际现场的情况,需要现场查看评估后再确定。
回复
14楼
另外,上面的“改用蒸发冷”如果采用类似水蒸发环空调的设备给顶棚内部的通风就可避免对翅片有影响。
回复