酒店小型3P冷库散热不良,改为水冷散热方案,
ivanwang0532123
2013年05月26日 06:49:34
来自于制冷技术
只看楼主

现酒店有21台3P 冷库, 冷藏库10台冷冻库11台,原设计在棚顶内自然散热,并做新排风系统,夏季效果不好。高压总是报警。冬季能满足要求:现在有两套加水冷换热器方案:大家看那套更合适;第一套为:每台机组加水冷板换,夏季板换冷却水采用空调系统的内的冷水,温度为7-12度之间,是否会存在冷凝温度过低的问题导致冷凝过冷度过冷,而影响回油,或者是还有其他影响:如采用空调冷冻水混合自来水来中和温度的话是否可行,中和温度为多少为宜?

现酒店有21台3P 冷库, 冷藏库10台冷冻库11台,原设计在棚顶内自然散热,并做新排风系统,夏季效果不好。高压总是报警。冬季能满足要求:
现在有两套加水冷换热器方案:大家看那套更合适;
第一套为:每台机组加水冷板换,夏季板换冷却水采用空调系统的内的冷水,温度为7-12度之间,是否会存在冷凝温度过低的问题导致冷凝过冷度过冷,而影响回油,或者是还有其他影响:
如采用空调冷冻水混合自来水来中和温度的话是否可行,中和温度为多少为宜?
第二套为:同样每台机组加水冷板换,采用自来水换热,并加水箱采取冷凝热回收的方案,加热热水,如采用此方案热水的温度最多能加热到多少度,在不影响原cop的情况下。另,是否有高手能测算这21台冷库,每台工作4个小时,每日能产生多少热量,能加热多少水,
免费打赏
ivanwang0532123
2013年05月26日 06:50:25
2楼
系统用的是R22的制冷剂
回复
co936201979
2013年05月26日 20:42:15
3楼
呵呵;改水冷的;最容易;不过;要看怎么使用啦;可以;加我QQ936201979
回复
hgdhgdhgd123
2013年05月26日 22:02:35
4楼
我感觉没必要非得改成水冷的,现在用的是风冷冷凝器吧,加个水管和喷头改成蒸发式冷凝器,效果应该也可以的啊。
回复
adingkgb
2013年05月27日 10:39:08
5楼
板换方案,如果要防止过冷凝的话,可以加一套简易的自控装置
在系统冷凝器上加装冷凝温度(或压力的传感器),当高于设定温度(或压力)打开(或开大)板换水阀,送入冷水加强散热;当低于设定温度(或压力)关闭(或关小)板换水阀,减小冷水控制散热;
回复
asuli49
2013年05月27日 12:52:28
6楼
adingkgb 发表于 2013-5-27 10:39 板换方案,如果要防止过冷凝的话,可以加一套简易的自控装置在系统冷凝器上加装冷凝温度(或压力的传感器 …理想成熟的方案,赞同。
回复
fengxiang1025
2013年05月27日 14:08:13
7楼
首先参考地下室的意见。其次热回收量,如果是低温冷库,个人估算热量采集每天25KW左右。关键是热量采集需要热水储水罐等一系列设备投资。还有就是热水用量的长期性及稳定性。
回复
ivanwang0532123
2013年05月28日 11:19:43
8楼
hgdhgdhgd123 发表于 2013-5-26 22:02 我感觉没必要非得改成水冷的,现在用的是风冷冷凝器吧,加个水管和喷头改成蒸发式冷凝器,效果应该也可以的 …那样对冷凝器的翅片寿命有影响吧。
回复
ivanwang0532123
2013年05月28日 11:24:30
9楼
adingkgb 发表于 2013-5-27 10:39 板换方案,如果要防止过冷凝的话,可以加一套简易的自控装置在系统冷凝器上加装冷凝温度(或压力的传感器 …谢谢,很好的方案:
回复
ivanwang0532123
2013年05月28日 11:24:52
10楼
adingkgb 发表于 2013-5-27 10:39 板换方案,如果要防止过冷凝的话,可以加一套简易的自控装置在系统冷凝器上加装冷凝温度(或压力的传感器 …谢谢,很好的方案:
回复
adingkgb
2013年05月28日 11:28:05
11楼
ivanwang0532123 发表于 2013-5-28 11:19 那样对冷凝器的翅片寿命有影响吧。如果直接吧市政水喷淋到翅片上,确实可能会对翅片有影响但是如果主要以风冷为主,在极端天后夏,当冷凝温度和冷凝压力超过某一范围,此时再做喷淋水冷的,那么影响没那么明显
回复