建筑加扶梯,跨越抗震缝,可行吗
luyao05
luyao05 Lv.5
2013年05月24日 16:36:24
只看楼主

现有一工程,主体已经施工完成了,业主现在,外面加自动人行坡道,跨越了两个塔楼的变形缝,这样结构可行吗?感觉好像很不妥,但是总工说规范上又没有讲不行。

现有一工程,主体已经施工完成了,业主现在,外面加自动人行坡道,跨越了两个塔楼的变形缝,这样结构可行吗?感觉好像很不妥,但是总工说规范上又没有讲不行。

未命名.jpg

免费打赏
icemountain2000
2013年05月24日 17:21:31
2楼
不行,规范为什么规定要设抗震缝?就是避免有结构构件将两个振型不同的体系形成连接造成其中一个形成受迫震动,加这个扶梯本身就是形成连接了。
回复
luyao05
2013年05月29日 15:45:10
3楼
那可怎么办啊,总工说一定要加啊
回复