请教关于高层框架结构抗震缝问题
大山山山
2012年02月05日 09:26:03
只看楼主

本人目前在做一11层框架结构,7度抗震,结构超长,共93米,需温度设缝断开,目前建筑给的缝宽为100mm。本人按高规计算出抗震缝宽度需要270mm,跟建筑提出要300mm的缝,建筑不同意,缝太宽,设缝处不好处理,特别是走廊处。本人疑问,此温度缝是否一定要满足抗震缝宽度要求?100mm是否可以,如必须这么宽的缝,那设缝处一般怎么处理那?请有此经验的高手指教!

本人目前在做一11层框架结构,7度抗震,结构超长,共93米,需温度设缝断开,目前建筑给的缝宽为100mm。本人按高规计算出抗震缝宽度需要270mm,跟建筑提出要300mm的缝,建筑不同意,缝太宽,设缝处不好处理,特别是走廊处。
本人疑问,此温度缝是否一定要满足抗震缝宽度要求?100mm是否可以,如必须这么宽的缝,那设缝处一般怎么处理那?
请有此经验的高手指教!
免费打赏
zhangwennihao
2012年02月05日 22:21:54
2楼
按210吧,做点温度加强措施。
回复
vivi7677
2012年02月05日 23:00:42
3楼
温度缝一定要满足抗震缝宽度要求
回复
yuanxuefeng198715
2012年02月06日 17:25:58
4楼
温度缝一定要满足抗震缝宽度要求
回复
hyp1962
2012年02月06日 23:17:54
5楼
温度缝.沉降缝等均必须要满足抗震缝的宽度要求.且一般情况下应该满足抗规的设缝宽度要求.
但缝宽度太大确实处理困难,如果楼主的建筑为非住宅项目,建议采取可靠措施进行处理,不设缝.

[ 本帖最后由 hyp1962 于 2012-2-6 23:20 编辑 ]
回复
fsq80
2012年02月07日 11:12:56
6楼
肯定必须满足抗震缝的宽度要求,抗规2010不是把最小抗震缝的宽度都加大了多嘛。小了地震的时候不是要撞的稀巴烂。这种缝很常规,建筑很好处理三,不晓得是不是你这个样子改了,其他地方改动大,所以不想改。大家一起工作就好好配合,建筑没得必要来为难那个三。
回复
熊利文
2012年02月08日 08:19:07
7楼
如果平面规则非住宅,可采用非设缝措施进行处理,如加强纵向通长筋设置,采用无缝施工技术设置两条2m左右的加强带,屋面允许的话屋面可沿纵向采用高低不同的屋面,同时加强保温措施。
回复
熊利文
2012年02月08日 08:20:28
8楼
如设缝必须按抗规2010执行
回复
hairel
2012年02月08日 14:04:00
9楼

要设缝就应该满足抗震缝的要求
回复
leeqbbs
2012年02月08日 18:59:22
10楼
如果是不规则建筑还是设缝的,温度缝跟抗震缝一起做,同时满足抗震要求。规则建筑可以按楼上各家的意见,不设缝,采用后浇带跟加强带、混凝土加减水剂的办法处理。
回复
无间道
2012年02月09日 12:33:47
11楼
现在的常规设计都是采用三缝合一的方法,一般均采用抗震缝来设计。为减少温度影响,可以在中间设几个后浇带解决温度影响。
回复

相关推荐

APP内打开