高层框架结构伸缩缝间距问题的讨论
lijuntmhb
lijuntmhb Lv.2
2015年03月29日 13:36:34
只看楼主

本帖最后由 lijuntmhb 于 2015-3-29 14:02 编辑 13层高层框架结构,建筑物高50米,宽72.5米,不想设置伸缩缝(按规范要求55米就需要设置伸缩缝了),想设置温度后浇带或者设置膨胀加强带,是否可以?如果不设置伸缩缝的话,实际工程完成后是否会出现温度裂缝?另外,图审认可这种不设置伸缩缝,仅设置后浇带的处理方法吗?原来没有这么搞过,都是按规范要求超过55米就设置伸缩缝,但看了很多超过55米仅设置后浇带的做法,所以提出讨论。

本帖最后由 lijuntmhb 于 2015-3-29 14:02 编辑

13层高层框架结构,建筑物高50米,宽72.5米,不想设置伸缩缝(按规范要求55米就需要设置伸缩缝了),想设置温度后浇带或者设置膨胀加强带,是否可以?
如果不设置伸缩缝的话,实际工程完成后是否会出现温度裂缝?
另外,图审认可这种不设置伸缩缝,仅设置后浇带的处理方法吗?
原来没有这么搞过,都是按规范要求超过55米就设置伸缩缝,但看了很多超过55米仅设置后浇带的做法,所以提出讨论。
xudonghz
2015年03月30日 14:29:21
2楼
采取措施,可以的.
回复
结构生活
2015年03月30日 15:23:30
3楼
完全可以的
回复
fangfang820
2015年03月30日 16:21:27
4楼
设置了伸缩后浇带你就能让建筑物不会热胀冷缩了吗?沉降缝可以用沉降后浇带代替,伸缩缝不一定可以,作用机理不同,沉降量在一段时间之后会很少,伸缩缝的温度应力你能控制吗?如果地区温差不是很大的话应该可以。
回复
ruguoni
2015年03月30日 16:44:49
5楼
做过一个90m长的房子,没有设缝。需要计入温度荷载,设置温度钢筋,加强房子两端的2~3跨范围内柱墙配筋。另外设置后浇带减少混凝土收缩。
但是我认为,还是要尽量设缝。
理由:
1.长宽比过大,扭转不太容易调过。并且x和y向刚度相差比较多。
2.长度超过规范较多(超过规范长度20%,应计入温度应力),楼板必须增设温度钢筋。这部分对造价影响极大。
3.主体结构可以加强配筋,但是填充墙的裂缝,会比一般结构的更多。如果是住宅等业主对裂缝敏感的项目,坚决要按照规范来做。
回复

相关推荐

APP内打开