下午高层框架A和B,用抗震缝分开那道题
hahaman123
hahaman123 Lv.2
2011年09月19日 14:02:28
只看楼主

这道题目是一栋办公楼,有AB两个框架高度记得一个是21米,一个是27米,用抗震缝分开,然后求得21米高的A框架里面的一根梁还是柱的什么值,记得要先查出框架的抗震等级,这栋楼虽然用抗震锋分开是不是还是算一栋楼按照最不利的高度取,我按右面B的27米高度查抗震等级,我查出来是一级,如果按照A的21米取,记得出来是二级。当时很犹豫,因为紧接着的一道题的题干就又来了一个假定,A为二级抗震,不知道这结构的抗震等级究竟应该如何取?

这道题目是一栋办公楼,有AB两个框架高度记得一个是21米,一个是27米,用抗震缝分开,然后求得21米高的A框架里面的一根梁还是柱的什么值,记得要先查出框架的抗震等级,这栋楼虽然用抗震锋分开是不是还是算一栋楼按照最不利的高度取,我按右面B的27米高度查抗震等级,我查出来是一级,如果按照A的21米取,记得出来是二级。当时很犹豫,因为紧接着的一道题的题干就又来了一个假定,A为二级抗震,不知道这结构的抗震等级究竟应该如何取?
免费打赏
jackyzhu1986
2011年09月19日 14:15:33
2楼
用抗震缝分开应该是两栋楼了。
回复
hahaman123
2011年09月19日 14:32:36
3楼
查了下资料,设置抗震缝的结构,基础是不一定断开的,个人认为还是应该按照一栋楼算,取最不利的高度。规范里说裙楼的抗震等级不应低于主楼的,拿到这里应该同样适用吧。
回复
hhigh
2011年09月19日 15:21:47
4楼
设置了抗震缝,要按两幢楼算的。抗震等级按高的那幢,高度按较低那幢。
回复
jackyzhu1986
2011年09月19日 15:24:54
5楼
按主楼的是裙房与主楼相连的情况下的,主楼与裙楼分离时,应按裙房本身确定抗震等级
回复
dhftumuzaixian
2011年09月19日 16:11:43
6楼
我觉得就是各算各的呀!两个抗震等级不同呀!用伸缩缝分开了!没什么疑问的我认为
回复
dhftumuzaixian
2011年09月19日 16:13:54
7楼
我不认同!,群房不适用这里!两码事
回复