来源:结构菜鸟人生,作者: 木子青见 一、基础方案 桩基方案阶段,和平台以及其他区域公司一起研究过桩径选取的问题,并让设计院搞了一轮比选,结果两边结论居然不一致(西区项目结论是500桩径更优,而我们这边两个项目结论是600)。查了一下两边的汇报文件,主要的差异可能还是材料的价差问题,500和600管桩综合单价不一样,其中主要和成桩工艺也相关,比如有的地方还可以采用柴油锤,那他单价肯定就低一些了。所以,我们在做方案比选的时候,不能完全去靠“我觉得”来评判方案的优劣,应更多的搜集与之相关的控制指标综合评估。
来源:结构菜鸟人生,作者: 木子青见
一、基础方案
以高新项目为例
以西区项目为例
项目柱底内力
-
某八层厂房柱底内力标准组合
-
某六层厂房柱底内力标准组合
多桩基础单位成本分析
结论
-
承台只与桩数相关,桩数越多承台代价越大。 -
当桩长较短时承台占比较大,所以一般情况桩数越少性价比更优;桩长较长时承台成本占比较小。 -
布桩富余系数也是成本控制的关键,一般怎么都得来个10%的上浮。 -
如果单纯从单位承载力成本数据来看,D600和D500的优劣很明显,但是有个问题也不得忽略,桩反力的富余量是否过剩?如果过剩那么结论也没有太大参考价值,所以引入了柱底反力的区间值再进行复判。 -
根据单位承载力成本数据及柱底内力区间结果可知两个区域桩基选型确实会有差异。
复盘
-
“谋定而后动”,在方案结论判定之前,务必是经过自己或是他人缜密的思考后提出。 -
别人的经验在切换各种前置条件后不一定适用于其他项目,要仔细梳理各种影响因子。
二、地坪桩的思考
机理
-
《桩规》第五章关于桩基沉降计算中有一类布桩形式——s/d>6的疏桩基础 -
《地处规》第七章关于复合地基计算中介绍了各种散体桩和刚性桩的应用
方案比选
复盘
-
设计方案的优劣不应该仅局限于成本的单纯比较,需更好的结合现场施工需求。 -
对于后期首层荷载较大的厂房项目,建议优先采用地坪桩方案。