甲类建筑7度,设置抗震缝时用提高一度吗
ydlhyht
ydlhyht Lv.2
2012年06月17日 10:06:01
只看楼主

甲类建筑7度,设置抗震缝时用提高一度吗

甲类建筑7度,设置抗震缝时用提高一度吗
免费打赏
xugang2000
2012年06月17日 12:19:43
2楼
没有看到要提高一度来设置,你在哪看到要调整的?
回复
ydlhyht
2012年06月17日 16:22:59
3楼
抗震缝设置是抗震措施的话就需要提高一度,如果不是应该就不用了吧。
回复
badboy7998
2012年06月18日 08:54:20
4楼
设置防震缝属于对应于抗震变形的构造措施,因此《抗震》6.1.4条规定中的7度应理解为本地区抗震设防列度,也就是说可以不提高。
可以看一下朱老的《抗震应用与分析》
回复
georgexu66
2012年06月18日 09:11:58
5楼
注意区分设防烈度、计算地震作用的设防烈度、采取抗震措施的设防烈度。
第二项“计算地震作用的设防烈度”,会因为设防分类的不同而不同,乙丙丁类按本地设防烈度计算地震作用,甲类按高于本地设防烈度计算地震作用。
第三项“采取抗震措施的设防烈度”,会因为设防分类和场地类别的不同而不同,体现在抗震等级的不同,

一般,需要根据抗震等级决定的计算方法或措施,直接按抗震等级查公式或表格,不需要再考虑设防烈度了,因为设防烈度已经体现在抗震等级里。规范上出现的6、7、8、9度都是本地设防烈度。条文中,防震缝宽度仅仅与本地设防烈度有关,与抗震设防分类无关。
回复
xjstjestjestjes
2012年06月19日 16:10:15
6楼
如果是三类场地,应按8度
回复
zjxuhappy
2012年06月19日 16:13:34
7楼
学习了。
回复
ycl123_63
2012年06月19日 19:18:50
8楼
甲类建筑抗震设防是不是需专门研究。
回复
wyjzxy2005
2012年06月19日 19:57:51
9楼
请问哪有具体的说明
回复
xjg717sx
2012年06月20日 13:23:28
10楼
高规3.4.10已明确,防震缝只与结构形式
回复
chz52500
2012年06月20日 16:31:17
11楼
放心,甲类建筑不会考试的