UPVC排水管在高层建筑中应用须把好十道关
qingting321
2013年05月24日 13:45:54
只看楼主

UPVC排水管在高层建筑中应用尚无太多实践经验。我认为,建筑底层的排水横管或局部承压管道可选用排水铸铁管或给水铸铁管来满足承压要求。厦门闽南大厦在施工中,二层以下选用给水铸铁管、二层以上选用UPVC排水管,运行一年多以来管理效果良好,充分体现出UPVC排水管的优点。在实际应用中,如果相关技术人员能从如下10个方面注意,就可确保UPVC排水管在高层建筑中放心使用。一、UPVC排水管的施工规范中对“管壁打毛”没有明确规定,这如不能引起施工人员重视,将影响粘接效果。因此监理应对施工工人详细交待,也可在书面交底资料中写明:“粘接前用砂纸打毛”并监督执行,以保证粘接效果。

二、雨水斗盖与斗体法兰之间可加设橡胶垫圈止水环防水,以防因楼板防水层未做好或雨水斗堵塞时雨水渗入防水隔热层(大多为膨胀珍珠岩,吸水性能好,不易干)而造成渗水事故。

三、将管道穿板洞处的管外壁打毛变粗糙,使其与混凝土结合更紧密,达到防水目的。或加设橡胶止水环防水。

四、施工过程中应及时按规范要求做好管道支、吊架,防止管道断裂。

五、可对所有水平主管段做灌水试验,立管做通水试验(与规范要求略有提高),这样能及时发现渗水点,保证总体施工质量,以防漏水至下部装饰吊顶材料而造成经济损失。

六、锅炉房、蒸汽洗衣机房内排水管可用铸铁管,这样既可耐高温也可克服UPVC排水管耐压差的缺点。

七、立管底部弯头噪音最大,可在主管底部设置管道支墩,并用柔性材料(聚苯乙烯泡沫塑料板等)将弯头包裹起来,使立管中的水流落在实处并达到消声目的。

八、据规范要求,伸缩节应加在排水管接口三通下面。但由于伸缩节构造形式特殊(如加在此处会造成配件材料浪费),若配合管箍或检查口安装,不仅方便也便于检查伸缩节在施工中是否留有伸缩缝,也可减少一些配件达到节约材料的目的。施工中必须留出伸缩缝10~15毫米,否则无法起到伸缩作用,却因橡胶圈活口而增加漏水机会。

九、UPVC排水管与铸铁管承口连接,可把UPVC排水管外壁打毛后用石棉水泥直接打口、养护。与管径规格相同的镀锌钢管连接(常用于屋面雨水内排水横管)时,因其外径相似,连接比较困难,实践中把镀锌焊接钢管稍微抽心变径为150毫米,经焊接、防腐后直接插入UPVC三通管件承口,用石棉水泥打口养护,加固两端的支吊架。此法不影响其排水功能,却能节省安装空间与简化施工工艺,是一种简单可行的连接方法。

十、屋面通气立管高为2米左右的UPVC管,只能在穿板处固定。南方台风性天气时有发生,立管晃而不稳。笔者在实践中曾尝试在立管外面包一层厚度为2毫米的镀锌铁皮,铁皮与UPVC管外壁之间填上柔性材料(如石棉水泥、麻丝等),铁皮底部通过角钢与楼板连接。此法既能固定立管,又较美观。

免费打赏
szg169
2013年05月27日 09:09:05
2楼
非常感谢楼主分享!!!!!!
回复
一颗柚子米
2013年05月27日 09:22:57
3楼
都是使用的技术,学习了
回复
song15157
2013年05月27日 09:36:08
4楼
回复
fanjinliang196209
2013年05月27日 14:27:46
5楼
谢谢楼主分享。
回复
vivianlt
2013年05月27日 16:34:32
6楼
面通气立管高为2米左右的UPVC管,只能在穿板处固定。南方台风性天气时有发生,立管晃而不稳。
回复
ccr0036
2013年05月27日 22:28:49
7楼
多谢楼主分享
回复
奥贝蒂
2013年05月28日 08:36:39
8楼

非常感谢楼主分享!
回复
sxfm2013
2013年05月28日 11:10:29
9楼
好帖子要顶一下
回复
superbigwhite
2013年05月28日 16:04:29
10楼
好帖子要顶一下。
回复
daozuihou10000
2013年05月29日 09:45:50
11楼
感谢楼主分享,学习了
回复