施工临时用电线路最长能拉多长?
haohao2001727
2013年05月22日 16:03:35
只看楼主

是这样,我们单位在搞一个项目,临时用电已经做好,是1000KVA的变压器做为临时用电变压器,变压器前5米一台低压配电柜,低压配电柜里有八路250A的空气开头供施工单位用电,但现在有一个问题,就是由于我们这个项目用地比较大,现在给排水施工单位要对给排水进行施工,要用焊机等用电设备,但距离我们低压配电柜距离有些远,最远到1000m左右了,现在不知道怎么办,这么长的距离拉240mm2电缆行吗?

是这样,我们单位在搞一个项目,临时用电已经做好,是1000KVA的变压器做为临时用电变压器,变压器前5米一台低压配电柜,低压配电柜里有八路250A的空气开头供施工单位用电,但现在有一个问题,就是由于我们这个项目用地比较大,现在给排水施工单位要对给排水进行施工,要用焊机等用电设备,但距离我们低压配电柜距离有些远,最远到1000m左右了,现在不知道怎么办,这么长的距离拉240mm2电缆行吗?
免费打赏
zlh19881019
2013年05月28日 08:58:53
42楼
当初为什么不考虑设置几台负荷小些的变压器呢 电缆也是钱啊
回复
daozuihou10000
2013年05月28日 09:23:16
43楼
进来看看
回复
daozuihou10000
2013年05月28日 09:23:37
44楼
进来看一下
回复
王学生
2013年05月28日 11:13:27
45楼
加大导线截面或增加同相电缆根数、用好导线。这就是解决方法。很简单。
回复
lvjinwu128
2013年05月28日 17:55:20
46楼
每相用3X95架线比较好!适当在终端加点补偿!有载调压变压器将电压高!
回复
天河水
2013年05月29日 11:15:48
47楼
可以在500米出设一级开关柜用来做保护
回复
hyp198488
2013年05月30日 10:22:16
48楼
同意板凳的说法,压降除了距离就是负荷的大小。
回复
kjf406
2013年05月30日 22:31:29
49楼
电压降10%,电焊机必需是三相的,没有问题。240的铜电缆,1000米还是勉强可以。
回复