施工临时用电线路最长能拉多长?
haohao2001727
2013年05月22日 16:03:35
只看楼主

是这样,我们单位在搞一个项目,临时用电已经做好,是1000KVA的变压器做为临时用电变压器,变压器前5米一台低压配电柜,低压配电柜里有八路250A的空气开头供施工单位用电,但现在有一个问题,就是由于我们这个项目用地比较大,现在给排水施工单位要对给排水进行施工,要用焊机等用电设备,但距离我们低压配电柜距离有些远,最远到1000m左右了,现在不知道怎么办,这么长的距离拉240mm2电缆行吗?

是这样,我们单位在搞一个项目,临时用电已经做好,是1000KVA的变压器做为临时用电变压器,变压器前5米一台低压配电柜,低压配电柜里有八路250A的空气开头供施工单位用电,但现在有一个问题,就是由于我们这个项目用地比较大,现在给排水施工单位要对给排水进行施工,要用焊机等用电设备,但距离我们低压配电柜距离有些远,最远到1000m左右了,现在不知道怎么办,这么长的距离拉240mm2电缆行吗?
免费打赏
zhouweidut
2013年05月25日 16:38:44
32楼
;P没大事,电焊机而已,没问题的,用过就知道。
回复
zhouweidut
2013年05月25日 16:42:04
33楼
要是光给排水用,那就不管他们,租发电机比拉电缆便宜多了,反正管道一会就干完了,实在不行搞台发电电焊机,省钱多了。
回复
无纤尘
2013年05月25日 19:59:46
34楼
低压拉到1000m? 这么远,还是把变压器弄得近点吧
回复
sotirio
2013年05月27日 09:04:57
35楼
打桩阶段建议使用发电机。头端的电压不要调那么高。调高会烧坏近的用电设备。末端电焊机电压低点照用。2级保护做二、三级箱,中间加开关柜。你这个临时用电的成本无形中增加了好多。当时做临时用电方案时没有考虑好。
回复
n2860537
2013年05月27日 10:34:42
36楼
是远,先统计用电容量,允许线路压降,一般工地用电对电压降要求不严格,可以放宽到10~15﹪左右,然后在选择电缆规格。
回复
lhyaohero
2013年05月27日 10:42:28
37楼
牵涉到焊接,供电半径太大了,关键是影响你的焊接质量,牺牲质量,后患无穷.
增大线径,你的投入会大大增加,施工相当麻烦,架设敷设会因为线径粗/本体重,带来安全隐患的,况且大设备开启的时候,压降还是会很大的.
建议你还是挪一下,楼上说的调压,这种办法不可靠,远的没事,近的会烧的.
做现场供电的人,真是可以!
回复
zf2430
2013年05月27日 11:07:22
38楼
240电缆得多少钱呀,算一算用一台变压器加架空线,跌落熔丝,又可靠又经济
回复
xwz620105
2013年05月27日 12:29:04
39楼
选用120左右的即可,毕竟给排水用的电焊机不会太大,
回复
jxhy2011
2013年05月27日 14:04:35
40楼
建议最远的地方加个稳压器!!!
回复
nuananuan
2013年05月27日 15:27:57
41楼
学习了......