施工临时用电线路最长能拉多长?
haohao2001727
2013年05月22日 16:03:35
只看楼主

是这样,我们单位在搞一个项目,临时用电已经做好,是1000KVA的变压器做为临时用电变压器,变压器前5米一台低压配电柜,低压配电柜里有八路250A的空气开头供施工单位用电,但现在有一个问题,就是由于我们这个项目用地比较大,现在给排水施工单位要对给排水进行施工,要用焊机等用电设备,但距离我们低压配电柜距离有些远,最远到1000m左右了,现在不知道怎么办,这么长的距离拉240mm2电缆行吗?

是这样,我们单位在搞一个项目,临时用电已经做好,是1000KVA的变压器做为临时用电变压器,变压器前5米一台低压配电柜,低压配电柜里有八路250A的空气开头供施工单位用电,但现在有一个问题,就是由于我们这个项目用地比较大,现在给排水施工单位要对给排水进行施工,要用焊机等用电设备,但距离我们低压配电柜距离有些远,最远到1000m左右了,现在不知道怎么办,这么长的距离拉240mm2电缆行吗?
免费打赏
chuanaiyangqing
2013年05月24日 09:32:12
22楼
感觉应该可以,最主要的还是要看负载有多大,而且注意线缆接头部位要定时检查,大线经的线缆很少接头或断开,所以线缆不可盘绕,不然会发生事故。
回复
david200901050
2013年05月24日 10:45:46
23楼
1000m处再配一个开关柜,保护电缆
回复
lan946060450
2013年05月24日 11:09:30
24楼
你后端负荷多少呀 100KW应该是没关系 240的电缆
回复
tamjzn2010
2013年05月24日 11:36:26
25楼
没问题。我用过。
回复
yaotao1117
2013年05月24日 12:04:24
26楼
负荷不大的话应该是可以的。最好变压器低负载时用这样电压相对高点。不知道对不。。。。
回复
bbic
2013年05月24日 15:58:29
27楼
把变压器放在中间,两边各延伸500米刚好达到目前380V线路的长度要求。
回复
zqcgxg
2013年05月24日 18:52:22
28楼
240线可以,如果是电焊机可以,但不能带30KW以上电机,如直接启动压降大,到时所有照明(金属卤化物灯)会突然熄灭。我用过800m带10台18.5KW电机(直接启动),还凑合。但不能同时起2台电机,(照明熄灭)。错开启动可以。
回复
五都钱塘
2013年05月25日 08:48:58
29楼
240的电缆太大了
回复
canyejianxie
2013年05月25日 10:35:16
30楼
应该有个技术员做个临电设计哦 ,看负荷 距离了
回复
jmz707
2013年05月25日 12:07:06
31楼
能不能发电呀,1000M240平方钱少啊?
回复