施工临时用电线路最长能拉多长?
haohao2001727
2013年05月22日 16:03:35
只看楼主

是这样,我们单位在搞一个项目,临时用电已经做好,是1000KVA的变压器做为临时用电变压器,变压器前5米一台低压配电柜,低压配电柜里有八路250A的空气开头供施工单位用电,但现在有一个问题,就是由于我们这个项目用地比较大,现在给排水施工单位要对给排水进行施工,要用焊机等用电设备,但距离我们低压配电柜距离有些远,最远到1000m左右了,现在不知道怎么办,这么长的距离拉240mm2电缆行吗?

是这样,我们单位在搞一个项目,临时用电已经做好,是1000KVA的变压器做为临时用电变压器,变压器前5米一台低压配电柜,低压配电柜里有八路250A的空气开头供施工单位用电,但现在有一个问题,就是由于我们这个项目用地比较大,现在给排水施工单位要对给排水进行施工,要用焊机等用电设备,但距离我们低压配电柜距离有些远,最远到1000m左右了,现在不知道怎么办,这么长的距离拉240mm2电缆行吗?
免费打赏
寒塘渡鹤影
2013年05月23日 11:21:43
12楼
看你们工程有多少大型号的低压电缆吧,选用120左右的即可,毕竟给排水用的电焊机不会太大,电流小了,压降也没那么大。
240电缆太粗太笨重了,不好敷设,即使丢地面不做任何穿钢管保护也是个麻烦事
回复
富强168
2013年05月23日 11:43:06
13楼
怎么这么长的距离?小心火烧连营啊
回复
奥贝蒂
2013年05月23日 14:29:22
14楼
这个应该没问题,只要尽量错开大功率用电器同时使用就行。
回复
wangyi388
2013年05月23日 16:09:15
15楼
变压器是500米的供电距离,你用240的我觉得够了,错开大功率用电设备应该没问题!
回复
jingqianyi
2013年05月23日 22:55:16
16楼
qq359879362 发表于 2013-5-23 09:34 电压损失我给你查下表:240平方的电缆功率在0.8时,电压损失为0.054%/Akm.按你说的250A计算,则电压损失为1 …不可以这样调,调到这么高近距离用电设备会烧坏 的,并且你变压器不是自动调压,晚上后半夜电压会升的更高,太可怕了。正常电压我认为问题不大。
回复
lzwhust
2013年05月23日 23:13:19
17楼
低压供电半径在150-200米,供电方案没有做好,变压器应该深入负荷中心
回复
xiaojiangsw
2013年05月24日 00:11:50
18楼
10#所说有道理,电压降是要考虑的,毕竟是1公里呐。前几年我工地上因经常停电,使用过柴油发电机。功率不大,大概50KW,电压输出也是440、450V,使用的主要是一台井架提升机15KW,一台350砼搅拌机,大概还有几台钢筋场设备。有一次,电工居然只接了三根火线,未接零线,结果就把办公室的电脑给烧了。有一个漏保还是有段线也给烧了。至于后面是怎么处理的,好几年过去,已经忘了。但是,还是正常的用了好几次。如果到440V,单相设备可能不适宜使用。仅供参考。
回复
炉火
2013年05月24日 08:47:29
19楼
负荷较大,距离又较远,建议调整变压器位置,缩短低压侧供电半径!
回复
linchew
2013年05月24日 08:57:40
20楼
建议移动变压器,这么长的低压电缆,如果省下三五百米用来移动变压器的费用都够了,当然现场有没有位置也要考虑
回复
ystjlyg
2013年05月24日 09:32:08
21楼
用交流净化稳压电源(稳压器))
回复