施工临时用电线路最长能拉多长?
haohao2001727
2013年05月22日 16:03:35
只看楼主

是这样,我们单位在搞一个项目,临时用电已经做好,是1000KVA的变压器做为临时用电变压器,变压器前5米一台低压配电柜,低压配电柜里有八路250A的空气开头供施工单位用电,但现在有一个问题,就是由于我们这个项目用地比较大,现在给排水施工单位要对给排水进行施工,要用焊机等用电设备,但距离我们低压配电柜距离有些远,最远到1000m左右了,现在不知道怎么办,这么长的距离拉240mm2电缆行吗?

是这样,我们单位在搞一个项目,临时用电已经做好,是1000KVA的变压器做为临时用电变压器,变压器前5米一台低压配电柜,低压配电柜里有八路250A的空气开头供施工单位用电,但现在有一个问题,就是由于我们这个项目用地比较大,现在给排水施工单位要对给排水进行施工,要用焊机等用电设备,但距离我们低压配电柜距离有些远,最远到1000m左右了,现在不知道怎么办,这么长的距离拉240mm2电缆行吗?
免费打赏
haohao2001727
2013年05月22日 16:05:58
2楼
这么远的距离主要害怕压降太大,到用电设备时电压太低。有施工经验的师傅来出个主意,谢谢
回复
智库
2013年05月22日 16:07:45
3楼
焊机能耗多大电?很小的负载。
最好把变压器挪到你最大负载的附近就行了。还省钱。
回复
米克
2013年05月22日 16:10:54
4楼
这种情况主要考虑压降了。
如果是两个500的变压器就好了。可以放在项目的两侧。
提高变压器二次侧电压。
回复
muyuyao
2013年05月22日 18:27:35
5楼
赞同以上观点!
回复
haohao2001727
2013年05月22日 20:59:38
6楼
如果是两个500KVA的变压器就不存在我现在的这个问题了,
回复
haohao2001727
2013年05月22日 21:00:24
7楼
目前变压器已经安装就位,这就是存在的问题,不可能再加变压器了。真不知道该怎么办
回复
xu6654511
2013年05月22日 22:56:15
8楼
呵呵,哥们是在哪建的项目?我们是做电力工程的,希望能够为您服务!
回复
云飘飘
2013年05月23日 07:33:20
9楼
主要看短路保护、电压损失情况。
回复
qq359879362
2013年05月23日 09:34:27
10楼
电压损失我给你查下表:240平方的电缆功率在0.8时,电压损失为0.054%/Akm.按你说的250A计算,则电压损失为13.5%。所以你将变压器出线电压调至440V,末端电压为440X(1-13.5%)=380.6V即得要求值。
至如楼上说的短路保护我就不算了,但可以说一点就是,如果短路电流不足以使你的断路器跳闸的话,就用漏电保护开关进行保护。
回复
ssqqugamd
2013年05月23日 11:11:33
11楼
如果电压降10%,电焊机必需是三相的,没有问题。240的铜电缆,1000米还是勉强可以。
回复