1250的变压器 902KW有功功率 升温73度 电流1500A
amoi777123
amoi777123 Lv.7
2013年05月21日 17:43:04
只看楼主

需要什么改善措施吗?这样子运行可以不?厂里还有一台250的变压器。。不知道需不需要开起来。。。但是开起来也没用,负荷全在1250这一组上。。今天温度是也蛮高了。配电房估计有35度。

需要什么改善措施吗?这样子运行可以不?厂里还有一台250的变压器。。不知道需不需要开起来。。。
但是开起来也没用,负荷全在1250这一组上。。今天温度是也蛮高了。配电房估计有35度。

2013-05-21_14-46-11_662930_org.jpg


2013-05-21_14-46-35_388902_org.jpg


2013-05-21_14-47-07_963127_org.jpg


2013-05-21_14-48-03_709079_org.jpg

免费打赏
zsphn6666
2013年05月22日 08:57:17
2楼
没问题,干式变压器根据现在的负荷是正常的,风扇启动了吗?
回复
amoi777123
2013年05月22日 19:22:38
3楼
zsphn6666 发表于 2013-5-22 08:57 没问题,干式变压器根据现在的负荷是正常的,风扇启动了吗?启动了。配电房有点热。没问题那我就放心了。如果看 有功功率的话,到多少时需要增加容量呢?
回复
天空蔚蓝
2013年05月23日 05:33:26
4楼
变压器利用率在83%,最佳状态,温度也正常
但要注意散热通风
回复
sjg9876
2013年05月23日 12:59:57
5楼
不到100度,很正常,配电间通风排风扇开啊
回复
xianzai987
2013年05月23日 17:01:25
6楼
1这个电流应该还算正常值吧 只是温度高了点 想办法加风扇散热就好了啊
回复
zhiyuanyan3
2013年05月23日 17:29:36
7楼
正常呢,注意房间的散热问题就行了。
回复
amoi777123
2013年05月23日 21:27:39
8楼
cyzccs110 发表于 2013-5-23 05:33 变压器利用率在83%,最佳状态,温度也正常但要注意散热通风嗯,谢谢指点。
回复
米克
2013年05月24日 11:17:39
9楼
:victory::victory::victory::victory:
回复
yaotao1117
2013年05月24日 13:52:11
10楼
我们这的干式变上次我去看都有80多度的了。干式变注意通风扇热。
一般没问题
回复
n2860537
2013年05月26日 18:15:36
11楼
1250的变压器 902KW有功功率 升温73度 电流1500A,按所描述变压器正好处在最佳运行状况,完全没有什么问题。
回复