需要什么改善措施吗?这样子运行可以不?厂里还有一台250的变压器。。不知道需不需要开起来。。。但是开起来也没用,负荷全在1250这一组上。。今天温度是也蛮高了。配电房估计有35度。
需要什么改善措施吗?这样子运行可以不?厂里还有一台250的变压器。。不知道需不需要开起来。。。
但是开起来也没用,负荷全在1250这一组上。。今天温度是也蛮高了。配电房估计有35度。
2楼
没问题,干式变压器根据现在的负荷是正常的,风扇启动了吗?
回复
3楼
zsphn6666 发表于 2013-5-22 08:57 没问题,干式变压器根据现在的负荷是正常的,风扇启动了吗?启动了。配电房有点热。没问题那我就放心了。如果看 有功功率的话,到多少时需要增加容量呢?
回复
4楼
变压器利用率在83%,最佳状态,温度也正常
但要注意散热通风
回复
5楼
不到100度,很正常,配电间通风排风扇开啊
回复
6楼
1这个电流应该还算正常值吧 只是温度高了点 想办法加风扇散热就好了啊
回复
7楼
正常呢,注意房间的散热问题就行了。
回复
8楼
cyzccs110 发表于 2013-5-23 05:33 变压器利用率在83%,最佳状态,温度也正常但要注意散热通风嗯,谢谢指点。
回复
9楼
:victory::victory::victory::victory:
回复
10楼
我们这的干式变上次我去看都有80多度的了。干式变注意通风扇热。
一般没问题
回复
11楼
1250的变压器 902KW有功功率 升温73度 电流1500A,按所描述变压器正好处在最佳运行状况,完全没有什么问题。
回复