送风口尺寸的选择
xijingyue
xijingyue Lv.4
2013年05月20日 19:36:37
来自于中央空调
只看楼主

风口的规格是根据根据热湿比线算出来的风量选型还是根据选择的风机盘管的风量选型?还有一个问题,计算风管的局部阻力是,三通的局部阻力是算在主管上还是支管上

风口的规格是根据根据热湿比线算出来的风量选型还是根据选择的风机盘管的风量选型?还有一个问题,计算风管的局部阻力是,三通的局部阻力是算在主管上还是支管上
免费打赏
ngu_flowfly
2013年05月20日 20:28:01
2楼
是按风机盘管的风量选型的 。而且三通局部阻力是算在主风管上的。
回复
zhanxlzhk
2013年05月21日 07:56:09
3楼
楼上的答复我同意!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
回复
wjf19640908
2013年05月21日 09:39:07
4楼
设备选型确定后,风量、管道规格基本确定,然后根据场所的实际空间进行·布置风口,风口规格是根据该风口的风量确定。
回复
xijingyue
2013年05月21日 09:48:22
5楼
ngu_flowfly 发表于 2013-5-20 20:28 是按风机盘管的风量选型的 。而且三通局部阻力是算在主风管上的。怎么在查三通局部阻力系数时有直通管和旁通管的差别,算在主管上是指进口段吗?
回复
sqxq1988
2013年05月27日 14:57:52
6楼
感谢分享解答。
回复
luozhong005
2013年05月27日 18:57:32
7楼
同意二楼回复!!