桥博计算问题
gausson54
gausson54 Lv.2
2007年09月07日 14:45:12
来自于桥梁博士
只看楼主

一直以来用桥博计算连续梁桥时在墩顶位置都会出现一点问题,甚是疑惑,求解答。连续梁桥在墩顶处一般都是实心截面,是为抵抗墩顶负弯矩及巨大的剪力而设。桥博模型中如果把墩顶处的单元建成实心截面,则很容易出现拉应力,再考试了基础的不均匀沉降后拉应力更是难消除;而如果把支座处的截面建成空心的单元再把实心部分换算成均布力加上,则拉应力会变小,甚至会消除。实心部分反而成了累赘,请问这是为什么?模型中应该如何考虑墩顶处的应力,请高手解答。

2007年09月24日 15:17:09
2楼
一般来说不应该考虑实心截面!因为传递预应力的混凝土面积有限!
回复