探究!某地斜拉桥照明立柱开通2年即遭风致涡振开裂!
肥嘟嘟的小屁股
2024年10月11日 10:21:29
来自于桥梁工程
只看楼主

来源:桥梁堡

|

作者:林小灰

据透露,连接爱媛县偏远岛屿的磐城大桥在2022年3月开通不到两年后, 由于风引起的涡流振动,17根灯柱中的12根出现了裂缝 。事件的原因是由于支柱的振动,疲劳损伤迅速发展。管理磐城大桥的爱媛县今治土木工程办公室将在 2024 年 8 月 9 日之前将所有灯杆更换为配备减振装置的灯杆。自同年9月以来,监测一直持续进行。   磐城大桥灯柱出现疲劳裂纹。在加强筋上方水平生长。


据透露,连接爱媛县偏远岛屿的磐城大桥在2022年3月开通不到两年后, 由于风引起的涡流振动,17根灯柱中的12根出现了裂缝

事件的原因是由于支柱的振动,疲劳损伤迅速发展。管理磐城大桥的爱媛县今治土木工程办公室将在 2024 年 8 月 9 日之前将所有灯杆更换为配备减振装置的灯杆。自同年9月以来,监测一直持续进行。

 

磐城大桥灯柱出现疲劳裂纹。在加强筋上方水平生长。

以前我们只关注桥梁结构本身的涡振,对于附属构件是否有加强?


     

     

桥梁概况


     

     

     

磐城大桥全长916米,连接濑户内海的磐城岛(爱媛县上岛町)和伊肌岛(爱媛县上岛町)。桥梁在方案设计阶段,对于桥型方面,选择钢/混凝土混合斜拉桥,因为可以避免混凝土梁自重对端部产生负应力,并且可以缩短边跨。由于海峡地区流速较高,主塔将位于海角尖端陆地上,综合考虑施工、经济效益和维护管理,中心跨长为475 m,主塔通过确定不产生负应力的跨度,确定桥梁长度为735 m。

 
 

桥梁(斜拉桥)全长735m,跨径布置为(53.800 m + 75.000 m +475.000 m + 75.000 m + 53.800 m),采用五连跨钢/混凝土混合结构。两侧各有一条车道,宽7.5m。

由于主塔位于地质良好的基岩上,因此采用了经济高效的钢筋混凝土主塔。由于施工位置狭窄,需要缩小主塔柱之间的间距,因此采用了H形主塔。主塔为钢筋混凝土,塔高137.5m。

桥梁于 2022 年 3 月 20 日竣工。工程总造价约183亿日元。 防护围栏外设置一排高约10m的铝制灯杆。(本次事故构件)

 

由于磐城大桥中心跨长、宽度窄 ,必须仔细考虑抗风性和稳定性。设计风速设定为46.6 m/s,小于此风速不会引起发散振动 。经过研究,决定在主梁底部安装方形切口,在钢梁截面安装风振控制板和突出板。考虑到维护和管理问题,PC梁和钢梁的梁高统一为2.50 m,其中PC梁为两室结构,钢梁为一室结构。


     

     

事故溯源


     

     

     

2023年11月,也就是线路开通后约1年零8个月的时候,灯柱发生了异常情况。爱媛县为居民举办攀登磐城大桥主塔的活动,作为“基础设施旅游”计划的一部分,该计划旨在将社会基础设施作为旅游资源,该县官员发现了这条裂缝。

 

事故发展现象: 两条裂纹均发生在柱底部加强筋焊缝的正上方,并水平扩展。长度长达15厘米,有的已经渗透到基材的背面 。该县在大约两天内拆除了所有 17 根灯杆,因为如果无人看管,它们可能会倒塌。

    风速为 5 至 10 m/s 时会产生涡旋激励  

涡激是当风以恒定速度吹过具有圆形横截面的物体(例如 灯杆的支架 )时可能发生的现象。风在柱子周围旋转,引起振动。

熟悉钢结构疲劳的琉球大学工学院下里哲弘教授表示:“涡激振动主要发生在风速约为每秒 5 至 10 米的情况下(取决于风速的自然周期)支持等)“在日本发生的可能性更大,并且不是由台风等暂时性强风引起的。”

 

磐城大桥灯柱上的所有裂缝均垂直于桥轴线延伸。疲劳裂纹似乎是在短时间内增长的,因为磐城岛和伊基纳岛之间的风吹过,引起涡激振动,反复沿桥轴线方向推拉支柱。 虽然磐城大桥本身考虑了风的影响,但对于灯柱并没有采取特殊措施。

 
 

     

     

桥梁涡振科普


     

     

     

桥梁不可避免地会受到自然风的作用,而现代桥梁结构正向着跨度更大、更柔、更纤细的方向发展,这必然导致其对风的敏感性增加。对于大跨度桥梁主梁(桥面)来讲,风致振动主要包括涡振、颤振、抖振。对于这三种振动,我们可以拿婴儿摇篮为例通俗地讲一下。

一位慈祥的父亲有规律地推动摇篮是涡振;一位喝醉酒的父亲在很短时间内突然大幅度推动摇篮是颤振;一位生气的父亲忽快忽慢推动摇篮是抖振。上述风致振动现象中,对大跨度桥梁产生较大危害的是颤振和涡振。

《公路桥梁抗风设计规范》(JTG/T D60-01-2018)对大跨度桥梁颤振和涡振性能作出了明确规定。由于颤振极具破坏性,可以导致结构彻底破坏,桥梁抗风设计的任务是杜绝桥梁发生颤振。《公路桥梁抗风设计规范》允许小幅度涡振存在。

目前,大跨度桥梁在建造之前,均经过了风洞试验的检验,保证大桥在一定风速重现期内不会出现颤振事故。 自塔科马大桥风毁以来,至今未发生过大跨度桥梁颤振事故。

然而,涡振现象在大跨度桥梁中并不少见。下表列出了国内外桥梁主梁断面(桥面)发生的涡振现象。悬索桥、斜拉桥、梁桥和拱桥(拱肋和吊杆)均会发生涡振现象。在我国,涡振性能则满足《公路桥梁抗风设计规范》。

 

我国桥梁建设规模占世界桥梁的半壁江山,所有桥梁在设计时都经受过多次风洞模拟试验,考虑到几乎所有的可能风力,再加上桥梁健康监测系统的进步,桥梁结构出现明显振动现象只是极少数。

如2020年虎门大桥悬索桥振动主要原因是,由于沿桥跨边护栏连续设置水马,改变了钢箱梁的气动外形,在特定风环境条件下,产生的桥梁涡振现象。大跨径悬索桥在较低风速下存在涡振现象,振动幅度较小不易察觉,仅在特殊条件下会产生较大振幅,不影响桥梁结构安全,会影响行车体验感、舒适性,易诱发交通安全事故。

但附属构件也会因为涡振现象产生疲劳破坏,进而有破坏,如灯杆有砸人风险,仍需持续关注,做设计时需要考虑这一工况。