旧冷库改造氟利昂与冷冻油互溶问题
sunchunwei123
2013年05月20日 10:21:11
来自于制冷技术
只看楼主

最近改造一个旧冷库,改造之前库温还能拉到零下16到17度,改造后完全不制冷现象描述:1、油冷却器冷却效果差,造成油冷却效果差,油温过高,油质差。2、排管库改冷风机3、油质脏经常出现油流报警,反复更换油滤,电流到是正常,仍怀疑压缩机是否满载4、储液器里制冷剂与油互溶,从检修口放出来的是像发泡料一样的油状物,油分离不彻底与油温高有关系吗?这样的制冷剂供到系统会出现油堵现象吧5、如果重新更换油冷,让油温处于正常,能否解决油和氟利昂分离的问题,还是因为油分效果差的原因,

最近改造一个旧冷库,改造之前库温还能拉到零下16到17度,改造后完全不制冷
现象描述:1、油冷却器冷却效果差,造成油冷却效果差,油温过高,油质差。
2、排管库改冷风机
3、油质脏经常出现油流报警,反复更换油滤,电流到是正常,仍怀疑压缩机是否满载
4、储液器里制冷剂与油互溶,从检修口放出来的是像发泡料一样的油状物,油分离不彻底与油温高有关系吗?这样的制冷剂供到系统会出现油堵现象吧
5、如果重新更换油冷,让油温处于正常,能否解决油和氟利昂分离的问题,还是因为油分效果差的原因,
免费打赏
nuananuan
2013年05月27日 13:56:49
12楼
多谢楼主分享......
回复
ephone
2013年05月28日 22:40:24
13楼
介绍一下具体的情况:改造前后的参数,什么机组等等,不然药不对症的
回复
jfzhileng
2013年06月24日 16:21:46
14楼
新人进来学习
回复
wellv2009
2013年07月02日 17:04:43
15楼
放出油后出现象发泡一样是制冷剂混入冷冻油后常压状态蒸发的正常现象,建议你重新计算膨胀阀的大小
回复
lhp131458
2013年07月03日 08:58:42
16楼
新人进来学习