低压柜,65KA分段能力,要求低压绝缘支撑之间的距离最大是多少?是否有标准可查,谢谢!
低压柜,65KA分段能力,要求低压绝缘支撑之间的距离最大是多少?是否有标准可查,谢谢!
2楼
理论上你要按分断能力来计算母排的动稳定,由此算出支撑的间距。这个经验公式电力设计手册中有。不过结果可能会令你失望,间距太密了,或者母排要选太大了!
回复
3楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-5-21 10:32 编辑
短路电流产生的电动力,是按支撑强度计算的,不是间距;间距是在计算中一个安装所需要的尺寸,支撑强度按间距来计算。
举个简单例子,低压开关柜宽一般为1米以内,那么支撑间距最大为1米,其电动力是多少;
而高压架空线的塔距最小也有100米,那么,支撑间距有100米,其电动力是多少?
回复
4楼
呵呵,电柜的动稳定校验一定与绝缘子的间距有关。N年前我做过计算。记忆中有关的参数是母排尺寸和材质、母线间距、支撑绝缘子的间距及抗扭矩。还有就是校验电流的大了。
对于低压柜,由于大部分参数都定下来了,能改动绝缘子的间距最好,否则只能加大母排。实际上对于标准柜,是没有校验的。
回复