关于防雷新规的看法
hslhwd
hslhwd Lv.5
2013年05月19日 23:37:48
来自于防雷减灾
只看楼主

GB50601-2010-建筑物防雷工程施工与质量验收规范中的3.2.3条大家怎么 理解?是不是说防雷引下线不要焊接了,土建的怎么 样就是怎么 样的?还有高层上面的利用圈梁钢筋做均压环的要不要焊接呢?然后均压环与作为引下线的柱筋要不要焊接呢?这些有没有哪里有具体说明呢

GB50601-2010-建筑物防雷工程施工与质量验收规范中的3.2.3条

QQ截图20130519233258.png
大家怎么 理解?
是不是说防雷引下线不要焊接了,土建的怎么 样就是怎么 样的?
还有高层上面的利用圈梁钢筋做均压环的要不要焊接呢?然后均压环与作为引下线的柱筋要不要焊接呢?
这些有没有哪里有具体说明呢

QQ截图20130519233258.png

免费打赏
tan213
2014年01月03日 15:48:14
23楼
学习了 默默飘过
回复
云飘飘
2014年01月05日 06:51:41
24楼
除了与避雷带、外引接地装置需要焊接外,其它采用土建施工法
回复
bloodwzd
2014年01月06日 13:44:19
25楼
说实话 我看晕了
回复
梦就在
2014年02月04日 08:56:38
26楼
按规范的条文解释,土建的捆扎方法是可以满足要求的,电气上习惯要求焊接也是一种习惯的要求而已。
回复
云飘飘
2014年02月06日 07:12:59
27楼
是的,采用土建施工方法
回复
tan213
2014年02月07日 08:58:10
28楼
认真学习,天天向上
回复
hslhwd
2014年03月07日 11:21:46
29楼
云飘飘 发表于 2014-1-5 06:51 除了与避雷带、外引接地装置需要焊接外,其它采用土建施工法具体有没有哪个规范条文说明呢
回复
云飘飘
2014年03月08日 07:30:28
30楼
采用土建金属作为引下线需采用土建的施工方法,与避雷带、人工接地还是需要焊接