我最近看别人的图纸,地下车库照明回路交叉控制,一个管子内穿4根线,二根相线(两个回路),一根n线和一根pe线(两个回路公用),这样实现两个回路交叉控制可以吗?我感觉不行,以前也没见过,你们觉得这种做法行吗?
我最近看别人的图纸,地下车库照明回路交叉控制,一个管子内穿4根线,二根相线(两个回路),一根n线和一根pe线(两个回路公用),这样实现两个回路交叉控制可以吗?我感觉不行,以前也没见过,你们觉得这种做法行吗?
2楼
你可以仔细看一下图纸,两个相线是 不是同相,如果是就可以。不过我个人认为还是分开好一点。
回复
3楼
两个相线不是同相
回复
4楼
宜独立配线。
回复
5楼
技术措施7.4.2(照明供电)第6条:不同回路的线路不应穿在同一根管内.
回复
6楼
但为什么规范里没有规定不行昵?前面ttt001所说不宜,意思是还是可以这样做的,前面有的帖子谈过两个不同相线共用n线,如果n线断开,会引起中性点漂移,是这样吗?
回复
7楼
不宜的意思其实就是不要那么做,“不宜”是指条件许可时首先应该这么做,那么请问,新设计的工程哪个地方又条件不许可了??
很多设计人员对“不宜”的理解是不对的,都这么理解“不宜”,那还要规范干什么?
回复
8楼
可以啊,众所周知,单相电源是从三相电源内的任何一相电源引出后与N线组成单相电源,所以图纸设计没错,就比如电动机的星形接法一样。
回复
9楼
我感觉楼主说的4根线是消防强启线路,那1根线是强启线。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复