南京一项目,面积约8000平米,深度20米(从地面往下,地下四层),上部无结构是一地下商业,地下水位埋深地面以下0.5m(微承压)。像这样的地下商场是否需要进行抗浮设计,设计单位设计了1000多根钻孔灌注桩作为抗浮桩,抗压桩采用旋挖桩。我们建设单位认为根本无需抗浮桩,四层的重力完全能压得住水的浮力呀。想请教各位专家一下,地下室的抗浮计算公式如何计算,另外像这样的情况是否不需要抗拔桩呀。
需不需要做抗拔桩需要实际计算!20m水浮力不是想的那么简单!
回复
3楼
20米的水头啊 施工觉得设计水平差 就不做了 出问题了自己担责任 很简单的事情
回复
4楼
个人觉得能不能对四层结构进行整体的荷载计算,然后和20米水头产生的浮力进行比较,做个整体的估算~
回复
5楼
地下水位每下去一米,水浮力就增加1吨/m2,商业建筑,每平米的恒载加活载有一吨吗?自己估算下吧。
回复
6楼
这个问题在其他栏目已经出现过了。我已经回复了。
回复
7楼
简单给你计算下。20m埋深,室外地面0.5m开始算水浮力。考虑底板厚度,总计差不多就是200KN/m2的水浮力。现在规范规定水浮力还要放大1.05倍。
4层的房子考虑自重,顶多算50KN/m2左右,远远低于水浮力。
回复
8楼
不抗浮的话那要按船来设计
回复
9楼
不知道商用用途 荷载就不估算了 浮力每平近20吨 不算调整系数 没有谁设计开这玩笑 没事多用那么多抗拔桩 我觉得建设单位以后否定这些技术问题时候得拿出依据 因为很多院都深受这种外行甲方指导设计 压榨造价的事发生 让人很恼火.
回复
10楼
做事不要凭想象,自己计算一下就行了
这么简单的
回复
11楼
20米水头!楼主可以自己计算一下桩是否有足够的抗拔力!