各位前辈,小弟不明白框架梁的纵向钢筋连接有些用闪光对焊,有些用搭接焊,这有哪些具体的规定吗?
各位前辈,小弟不明白框架梁的纵向钢筋连接有些用闪光对焊,有些用搭接焊,这有哪些具体的规定吗?
12楼
纵向钢筋通常采用电渣压力焊,或者机械螺纹连接。看设计怎么要求,有个规定22mm以上必须使用机械连接...
回复
13楼
框架梁的钢筋只能用机械连接或闪光对焊(不能用电渣压力焊,电渣压力焊只能用于竖向连接),闪光对焊(不适用于现场,只能在钢筋制作场地加工后 方才运至安装现场)只能用于水平连接。
目前较多采用螺纹套筒连接,该连接只要大于14以上的都可以,无论横向竖向,现在用的比较多。
柱筋和剪力墙钢筋一般12以下的采用绑扎搭接比较经济,12以上的采用电渣压力焊。
回复
14楼
闪光对焊是应为省钱,缺点是长度不能太长,否则运输、安装、加工都有难度。
电焊是比较省钱的搭接,在构件较长的时候除闪光对焊的钢筋可以焊接,缺点是电焊接头焊接较慢(工地上不会有太多的电焊工),还有钢筋没预弯不能使2跟钢筋中心一直线(这个是通病,10多年了到目前为止我还没看到过现场有预弯的电焊接头有)。
回复
15楼
看03G101啊
回复
16楼
13楼是正解。
回复
17楼
纵向受力钢筋应该避免搭接焊,受力应在一条直线上,搭接焊轴心有转折
回复
18楼
在规范中,闪光对焊及搭接焊都是可以的,只要施工质量合格,都能满足受力要求。规范中不限制采用哪做法。现场采用不同的做法,主要是从工艺的操作性来考虑的。
1、闪光对焊焊接快,成本低,施工质量也较有保障,但焊接设备较大,有操作平台,只能在加工棚内操作,不能在楼层施工面上进行焊接,所有一般用于短钢筋的接长。如钢筋下料6米,现场有很多4米的钢筋头,就可以用4米和2米的对焊起来用,减少钢筋的损耗。
2、搭接焊一般采用现场电弧焊,该工艺操作简单、便捷,可以在施工面上进行操作,但焊接质量较差。在框架梁中,经常设计有贯通钢筋,需多根钢筋接长,钢筋的连接不能在加工棚加工(超过9米就不便于搬运、绑扎操作)。搭接焊就很好的解决了多根钢筋的连接问题,将钢筋绑扎固定后,现场焊接。
两种工艺是根据现场的操作需要选择的,有各自的优势。好比在村路跑摩托车很方便,在高速上跑汽车方便一样。
回复