框架梁纵向钢筋连接问题
xue001988
xue001988 Lv.2
2013年05月18日 10:41:51
来自于建筑施工
只看楼主

各位前辈,小弟不明白框架梁的纵向钢筋连接有些用闪光对焊,有些用搭接焊,这有哪些具体的规定吗?

各位前辈,小弟不明白框架梁的纵向钢筋连接有些用闪光对焊,有些用搭接焊,这有哪些具体的规定吗?
免费打赏
hnxc0
2013年05月19日 22:47:37
2楼
你觉得闪光焊可以在绑扎现场焊吗
回复
mm123612
2013年05月20日 16:21:57
3楼
看钢筋直径的,有没有规范我不知道,搭接焊少一点,
回复
天三
2013年05月20日 16:32:29
4楼
闪光焊只能焊横向钢筋,而且不能现场焊接,只能在加工厂使用,搭接焊现场能焊接,至于要求规定,只要设计和业主没有要求,两种都行。
回复
h_18031832680
2013年05月20日 18:45:52
5楼
闪光对焊现在很少在柱子上使用,一般纵筋都用电渣压力焊!至于使用的具体规定还要看设计的。你可也查下闪光对焊的适用范围,这些都是有具体规定的
回复
量子
2013年05月20日 21:26:44
6楼
我们现场使用过闪光对焊,钢筋直径是32
回复
jeffster1215
2013年05月29日 17:44:31
7楼

谢谢楼主分享!下载试试看看
回复
cf8866
2013年05月29日 18:02:00
8楼
用直螺纹连接啊。
回复
a306911
2013年05月29日 21:41:31
9楼
看钢筋直径的,一般柱子钢筋都是电渣压力焊,直接大点的都是直螺纹连接的
回复
青雪松
2013年05月30日 11:34:23
10楼
直径大于12的钢筋现在一般都是直螺纹。具体看设计要求。
回复
ltm516547465
2013年06月02日 14:45:18
11楼
闪光焊只能焊横向钢筋,不能现场焊接,搭接焊现场能焊接。