审图中心提了几个问题拿来和各位交流下
yiyeluowusheng
2013年05月18日 10:07:29
只看楼主

审图中心提了几个问题,我给写出来,希望大家交流一下经验。 第一个:梁柱偏心距大于柱子在该方向截面尺寸的1/4,审图中心提出要加腋。我这是多层,不是高层。这个一定要加腋吗?抗规上要求是计算时要考虑其偏心影响,我建模的时候已经是偏心建模的了,就是已经考虑了啊,为什么还要加腋呢? 第二个,地面太厚,要考虑刚性地面的影响。不知道大家怎么处理的。要建两个模型取包络设计吗?而且,考虑刚性地面的模型怎么建的呢?

审图中心提了几个问题,我给写出来,希望大家交流一下经验。

第一个:梁柱偏心距大于柱子在该方向截面尺寸的1/4,审图中心提出要加腋。我这是多层,不是高层。这个一定要加腋吗?抗规上要求是计算时要考虑其偏心影响,我建模的时候已经是偏心建模的了,就是已经考虑了啊,为什么还要加腋呢?

第二个,地面太厚,要考虑刚性地面的影响。不知道大家怎么处理的。要建两个模型取包络设计吗?而且,考虑刚性地面的模型怎么建的呢?

第三个,女儿墙高度2300,我在中间处加了一道圈梁,是不是算风荷载的时候,我就可以把墙体看成1150高的两段墙体,分别计算所受的风荷载呢?

希望各位不吝赐教!
免费打赏
风行者
2013年05月18日 10:45:22
2楼
1,多层一般回复考虑偏心影响就过了吧2 是不是影响柱子的计算长度 3加圈梁可以减少计算高度~
回复
老v马v识v图
2013年05月18日 11:23:14
3楼
第一条,《抗规》条文说明6.1.5,当偏心距超过1/4柱宽时,需进行具体分析并采取有效措施,如水平加腋及加强柱的箍筋等。一般我的处理办法是,(1)按照审图意见,做水平加腋。(2)加宽梁截面,使梁截面等于柱跨的1/2,一般不会出现偏心距超的问题,(3)移动梁的位置,使梁偏心距减小,这样就会出现的问题是外墙位置需要做飘板,然后梁下和墙不对齐!
第二条,不知道你的地面太厚是什么意思??一般来说如果是素混凝土地面的话不需要按刚性楼板考虑,如果是钢筋混凝土地面就按刚性地面考虑
第三条,未找到条文说明,只说说我个人意见,我觉得计算高高度还是需要按2300考虑,因为迎风面还是那么高,不能因为加了圈梁计算高度就少了。做砌体的时候不能因为层高太高中间加了圈梁,然后层高就只考虑到圈梁的位置吧!!
(以上纯属个人观点,如有不妥,望指正!)
回复
烽☆火
2013年05月20日 12:49:24
4楼
楼上分析很详细
回复
阿土怕瓦落地
2013年05月20日 15:17:40
5楼
审图的回复方法:
1.加腋,见图集。
2,下层柱箍筋全高加密。
3,女儿墙每开间做垂直方向支撑墙长1米,每2米构造柱。
回复
maxitweber
2013年05月20日 15:32:08
6楼
第一个:此处的偏心距过大带来的影响应该是框架梁的轴力对柱截面产生的扭转,PKPM应该考虑到了梁端剪力传至柱时由于偏心产生的附加弯矩,但梁轴力由于偏心而产生的附加扭矩却没有考虑。这条还是按意见修改吧,不管是多层还是高层。

第二个:我不知道你的地坪板和框架结构是否连接。连接的话刚性地面没疑问。如果是脱开的,最多复核下底层柱的剪跨比,适当加密些箍筋,总不成把地面当成结构嵌固端吧。

第三个:分两端计算也无不可,但此时圈梁就该作为上端墙的嵌固端考虑了,适当增大它的扭转刚度,满足你的模型假设。这女儿墙也太高了吧,最好让建筑修改下造型。

第三个:
回复
cj200321700
2013年05月20日 15:55:13
7楼
第一条 最好加腋
第二条 素混凝土地面已经是算刚性地面,对柱存在水平平力,建议高出地面500的柱范围按101加密
第三条 我们这图审女儿墙超过1.5就已经提了 圈梁不能分两断 除非他刚度很大。对于这样高女儿墙考虑风荷载大,纯屋面构造柱恐怕不安全 建议框架柱伸到墙顶部,无法立框架柱的 要弄梁上柱子 并要考虑风荷载,配筋要计算不能拍脑袋
回复
溪云初起
2013年05月20日 16:55:41
8楼
楼主,你这是上海的审图公司提的吧?
回复
piaoyang84
2013年05月20日 17:08:15
9楼
第一,梁加腋,再加强柱子构造措施。
第二,地坪如果做得较厚,而且一层嵌固点又取在地坪以下的话,应该要考虑地坪刚度的影响。
回复
西十一
2013年05月20日 17:28:53
10楼
学习 学习的 :lol
回复
yiyeluowusheng
2013年05月20日 17:36:45
11楼
zl5500120 发表于 2013-5-20 16:55 楼主,你这是上海的审图公司提的吧?估计上海都不会提,苏州提的
回复