高层住宅封闭楼梯间与消防电梯前室的问题
wasj563
wasj563 Lv.3
2013年05月18日 10:07:03
来自于通风排烟
只看楼主

高规有一条18层的纯住宅设封闭楼梯间,而且可以开窗自然排烟。如果这个楼梯间开门通向消防电梯前室,那么这个前室定位为合用前室?楼梯间定位为防烟楼梯间?

高规有一条18层的纯住宅设封闭楼梯间,而且可以开窗自然排烟。如果这个楼梯间开门通向消防电梯前室,那么这个前室定位为合用前室?楼梯间定位为防烟楼梯间?
免费打赏
c0709150201
2013年05月21日 16:10:50
2楼
你可以问一下建筑
回复
crazy_123456
2013年05月22日 15:58:20
3楼
既然可以自然排烟,讲楼梯间门做到相关要求就是防烟楼梯间了。
回复
云飘飘
2013年05月23日 07:47:25
4楼
楼梯间是防烟楼梯间,合用前室如果不满足自然防烟要求,要设置正压送风系统。
回复