求无机房直接吊挂风机的防火隔断图
choujintmzx
2013年05月18日 08:34:39
来自于通风排烟
只看楼主

忘了哪个规范了,大意“无机房直接吊挂的送排风机应设置在防火隔断之内,隔断能耐火多久多久”,请教各位大大,这个防火隔断具体怎么做,1、土建做呢还是机电做,2、先做隔断呢还是先吊设备。最好有做过的大大能发一份防火隔断的节点图上来,万分感谢!或发一份到我邮箱sxr_choujin@163.com,则没齿难忘!

忘了哪个规范了,大意“无机房直接吊挂的送排风机应设置在防火隔断之内,隔断能耐火多久多久”,请教各位大大,这个防火隔断具体怎么做,1、土建做呢还是机电做,2、先做隔断呢还是先吊设备。
最好有做过的大大能发一份防火隔断的节点图上来,万分感谢!或发一份到我邮箱 sxr_choujin@163.com,则没齿难忘!
免费打赏
choujintmzx
2013年05月19日 11:44:51
2楼
自己顶起,盼大大出现
回复
刘川川
2013年05月20日 14:00:25
3楼
吊顶安装的风机采用耐火极限≥1h的防火帘围隔保护,并且在风机四周与围隔材料间要预留600mm的检修空间,防火阀也应在防火帘围隔范围内,且与防火帘的间距≤200mm;配电接线盒侧预留检修人孔。
在说明中加上这一条就行了。
回复
天外来客空
2013年05月20日 16:40:31
4楼
说的很详细 很好
回复
choujintmzx
2013年09月23日 21:08:39
5楼
kevinliuchuan 发表于 2013-5-20 14:00 吊顶安装的风机采用耐火极限≥1h的防火帘围隔保护,并且在风机四周与围隔材料间要预留600mm的检修空间,防火 …谢谢大大回答!想追问下这个防火帘是具体是什么材料,安装的时候有什么规范没有,是不是用角钢围个钢架,然后封上板材就行了?没见过实物,心虚,见笑了哈,望回复!