本帖最后由 灰主流 于 2013-5-17 11:23 编辑 高层民用建筑消防水池对高层建筑消防具有重要意义,因此国标《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95 第 7.3.3 条规定“消防水池的总容量超过 500m 时,应分成两个独立使用的消防水池。”这是为了保证一个水池在清洗或检修时,另一个水池仍 然能供应消防用水。同时,第 7.5.4 条又规定“一组消防水泵,吸水管不应少于两条,……”的要求。在实际工程设计中,完全满足上述两条规定往往存在着一些困难。现根据工程设计实践介绍几种设计方法,以供参考。

本帖最后由 灰主流 于 2013-5-17 11:23 编辑

高层民用建筑消防水池对高层建筑消防具有重要意义,因此国标《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95 第 7.3.3 条规定“消防水池的总容量超过 500m 时,应分成两个独立使用的消防水池。”这是为了保证一个水池在清洗或检修时,另一个水池仍 然能供应消防用水。同时,第 7.5.4 条又规定“一组消防水泵,吸水管不应少于两条,……”的要求。在实际工程设计中,完全满足上述两条规定往往存在着一些困难。现根据工程设计实践介绍几种设计方法,以供参考。


1、两个水池之间设置连通管

1.jpg

具体步骤:消防水池进水管为两条,在两个水池之间设有连通管并装有蝶阀。当其中一个水池检修或清洗时可关闭连通管上蝶阀,另一个水池正常供水;水池既可联合使用,又可独立使用;消防水泵各自有独立吸水管,符合规范第7.3.3条和第7.5.4条规定。生活水泵可根据实际需要布置。这对于水泵台数在4~8台时,是比较理想的布置方法。


2、按消防系统分别设置吸水管

2.jpg

具体步骤:消防水池进水管为两条,但不设水池之间连通管;每一水泵组设两条吸水管,分别于消防水池连接。当其中一个水池检修时关闭一条吸水管,水泵组从另一个水池吸水。同时各系统消防泵吸水管互不干扰,安全可靠,完全满足规范规定,但在实际使用中受泵房使用面积限制,比较适合4~6台水泵布置


3、设置共用消防吸水管

3.jpg

具体步骤:水池同样为两条进水管,在两个消防水池之间设有一条共用吸水管,管端与水池连接处设有蝶阀,以使消防水池能各自独立使用。在共用消防吸水管上设置消火栓加压泵和自喷泵吸水管,管上设有阀门,以便检修。公用吸水管直径须按室内消防水量(消火栓、自喷、水幕、泡沫等灭火系统)等选择。生活加压泵吸水管不得连接在公用消防泵吸水管上,以保证消防水池贮水量。这种布置可适应于4~10台泵。


4、设置公用吸水井

5.jpg

具体步骤:当一个池子检修或清洗时,可关闭水池和公用吸水井之间连通管上蝶阀,而另一个水池可照常供水,每台消防水泵从公用吸水井取水时互不干扰,满足规范要求。生活加压泵吸水管在采取一定措施后也可以从公用吸水井取水。需注意的是,水池和公用吸水井之连通管管径要能满足室内消防用水量。设置公用吸水井,增加了土建费用且浪费少许泵房面积,在工程设计时可灵活选用。这种布置适用4~8台泵。


以上四种方案是针对两个水池连成一体,当两个水池分开时同时适用。转来的,不知道这样做的话会不会有什么不妥的地方,麻烦大家帮忙看一看,有没有什么问题!如果说有更好的做法,那就更好啦~~~


1.jpg


2.jpg


3.jpg


5.jpg

yaaaa
2013年05月19日 22:05:55
2楼
个人看法还是方法一和三简洁明了,但3水泵应同1一样交错布置连通管中间应设检修阀。
回复
灬天蝎乄
2013年05月19日 22:08:36
3楼
技术措施中,也介绍了消防水池水泵连接的几种做法
回复
寒冬
2013年05月20日 11:02:21
4楼
消防水池了解这些方案以后,能可以根据实际情况做得会更好一些。
回复
lichangan1000
2013年05月20日 11:48:23
5楼
常使用1和3,且容易消防通过。
回复
szg169
2013年05月20日 11:51:34
6楼
非常感谢楼主分享!!!!!
回复
君临天下
2013年05月20日 12:31:41
7楼
3水泵应同1一样交错布置连通管中间应设检修阀。中间需要设置检修阀门。
回复
abcgeipaishui
2013年05月20日 13:29:28
8楼
资料以学习~谢谢楼主分享~~
回复
造杯水
2013年05月20日 14:30:13
9楼
直接看技术措施上的详细分析
回复
tmzxxf1984314
2013年05月20日 14:55:29
10楼
作为安装工程师要上知天文下知地理。
回复
dongxueeryuexue
2013年05月20日 16:32:11
11楼
灬天蝎石榴木『 发表于 2013-5-19 22:08 技术措施中,也介绍了消防水池水泵连接的几种做法常用的是一和三图