近日接到一个设计项目,三层丁类厂房,耐火等级二级,一到三层都是车间(每层2500平方米,层高5.1m)。现在改造,首层仍然是车间,但是增加了一个460平方米的喷漆区域,二层增加了生活区(包括厨房,餐厅,休息区和办公室),占二层一半面积,三层没变化。按照防火规范丁类厂房,耐火二级不用上消火栓。但现在改成这个样子,应该按什么建筑设计,需要上什么消防设备。希望各位高手帮忙分析一下,静待佳音!@

2013年05月17日 07:38:36
2楼
消火栓肯定要做了。其它喷漆车间看喷什么漆,易燃、防爆等级。生活区看是否有中央空调。一旦有一层做了,其它层都要做。
回复
pangjiang27
2013年05月17日 09:39:45
3楼
1、油漆区域很重要。参见建规3.1.2条,你这还是“丁”类么?

跟建筑专业先定下火灾危险性类别再考虑消防设施吧。

个人认为:消火栓、喷淋、报警、油漆工段封闭(防爆风机、探测器)、厨房可燃气体探测
回复
造杯水
2013年05月23日 08:48:06
4楼
建筑就不合要求,没有生活区域跟车间放在一起的
回复
造杯水
2013年05月23日 08:52:59
5楼
甲方不懂规范在瞎搞,难道建筑也不懂规范
回复
小声青阳
2013年05月23日 14:28:59
6楼
造杯水 发表于 2013-5-23 08:48 建筑就不合要求,没有生活区域跟车间放在一起的“建筑就不合要求,没有生活区域跟车间放在一起的”有没有具体的规范要求。