请教几个结构设计的小问题
qpj0631
qpj0631 Lv.2
2007年09月07日 10:55:51
只看楼主

1剪力墙上悬挑梁钢筋锚固长度?按照La似乎满足规范要求,但也没明确规定。我单位有时是上部钢筋锚入1000mm。大家觉得合适否2剪力墙底部加强区域起算位置,关于H/8,H指的是从正负0,室外地坪,嵌固部位,还是基础顶?规范说明是“墙高”我倾向从嵌固部位起,嵌固部位确定根据板厚,层间刚度比2等要求确定3根据03G101 66页,悬挑梁锚固没用抗震锚固长度LaE,而是La,合适吗?我觉得规范没有明确,根据规范,有抗震设防要求的混凝土构件要用LaE,但是什么是有抗震设防要求的混凝土构件?我没有找到明确的说法。按照常规,板是不抗震的是La,但只是习惯,其他的构件呢?

1剪力墙上悬挑梁钢筋锚固长度?按照La似乎满足规范要求,但也没明确规定。我单位有时是上部钢筋锚入1000mm。大家觉得合适否
2剪力墙底部加强区域起算位置,关于H/8,H指的是从正负0,室外地坪,嵌固部位,还是基础顶?规范说明是“墙高”我倾向从嵌固部位起,嵌固部位确定根据板厚,层间刚度比2等要求确定
3根据03G101 66页,悬挑梁锚固没用抗震锚固长度LaE,而是La,合适吗?我觉得规范没有明确,根据规范,有抗震设防要求的混凝土构件要用LaE,但是什么是有抗震设防要求的混凝土构件?我没有找到明确的说法。按照常规,板是不抗震的是La,但只是习惯,其他的构件呢?
谢谢大家,希望高手讲解一下
免费打赏

相关推荐

APP内打开