一条路3公里,分了4段,就两侧绿化之类的景观照明。院里要求用TT系统,现在现场已经TN-S做掉了,怎么办?
一条路3公里,分了4段,就两侧绿化之类的景观照明。院里要求用TT系统,现在现场已经TN-S做掉了,怎么办?
2楼
路灯就是用TT接地系统,那你把PE线不要用,然后直接做接地.
回复
3楼
我这个项目不包括路灯的,就是道路两侧那些绿地里面的草坪灯、照树投光灯,以及一些堤岸上的洗墙灯等等……
回复
4楼
民规10.9.3 第四条
回复
5楼
配电箱至第一个灯的PE线取消,原有灯具的PE线保留,3~5个景观照明做一组接地极,灯具PE线接至此接地极。
回复
6楼
为什么不能做成TN-S系统,每个灯再接地,即使PE线有问题,还可以成为TT系统,更可靠!
未必就是为了省钱?
回复
7楼
TT系统的单相接地故障保护,一般采用剩余电流保护,普通的断路器或熔断器保护的灵敏度一般不够;采用TT系统可采用4芯电缆供电,灯具公用的PE线采用镀锌扁钢,还可降低接地电阻。采用TN-S系统,一般用断路器或熔断器做短路保护,兼做接地故障保护,必须在灵敏度符合要求时才可以。
回复
8楼
按TN-S做没有问题
回复
9楼
把电箱中的PE线断开,后面的PE线从路灯处接地!