本工程地区抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值0.15g,多遇地震影响系数最大值0.12,罕遇地震影响系数最大值0.72,设计地震分组为第二组,Ⅱ类场地,设计特征周期0.40秒。
4. 场地的标准冻深:0.90米。
5. 场地的工程地质及水文地质条件:
抗浮设防水位:稳定地下水水位埋深为0.60~6.40m,地下水稳定水位标高为39.95~40.08m。
6. 场地土质及地下水质对混凝土结构具微腐蚀性。
7.持力层:第③卵石,承载力特征值faK=260kpa.
结构形式:框剪结构;基础采用筏板基础。
回复
snow754104199
2013年05月16日 13:00:56
3楼
。。。本楼地上22层,地下一层,基础采用梁板筏基,基础厚度主楼取1000,主楼范围主梁1500X2000,纯地下部分采用650mm厚。局部板跨小处采用500mm厚筏板,整体采用筏板有限元分析计算,主楼与裙房交接处梁配筋挺大,感觉基础形式不是很合理。。
回复
jiachenxu88
2013年05月16日 15:19:32
4楼
制图相当规范,布局合理,一看就是大院的风格
。是一个框剪的好图例。感谢楼主分享。
回复
luoxm64
2013年05月16日 15:30:04
5楼
非常好很值得学习。感谢楼主分享。
回复
相关推荐
框架结构设计系列03——竖向荷载作用下框架结构各种方案布置对比分析01
混凝土结构
2024-02-04 17:02:55
“X/Y—网状与树状结构”,衢州智慧岛竞赛方案
建筑方案设计
2024-01-10 13:29:30
推广装配式钢结构农房,江西省瑞金市印发《瑞金市碳达峰实施方案》
行业政策
2023-09-25 14:05:20
随州高铁站膜结构不同膜材方案设计
结构资料库
2023-09-12 16:20:03
因地制宜推广装配式钢结构农房,《甘肃省乡村建设行动实施方案》印发
行业政策
2023-08-18 16:26:09
装配式钢结构建筑施工方案
钢结构工程
2023-08-10 16:25:09
学习钢结构工程施工方案,4大黄金步骤!
钢结构工程
2023-08-10 16:14:05
钢结构施工方案(图文并茂)
钢结构工程
2023-07-27 16:39:34
地下室结构裂缝渗漏处理方案
混凝土结构
2023-07-04 11:03:26
鼓励农房选用装配式钢结构建造方式,《福建省城乡建设领域碳达峰实施方案》印发
行业政策
2023-06-25 13:46:48
因特殊原因地下室沉降后浇带先行封闭后施工上部结构有什么好的处理方案
混凝土结构
2023-06-21 16:59:12
大跨度干煤棚 结构方案选型研究
结构资料库
2023-06-19 17:11:27
结构自防水的应用,地下渗漏解决方案
混凝土结构
2023-06-09 11:25:21
图文详解:装配式结构专项施工方案
装配式施工
2023-06-01 09:40:09
某厂房的钢结构施工方案(图文并茂)
结构施工图
2023-05-31 09:32:44
某钢结构转换层优化,各优化方案对比
钢结构工程
2023-04-28 10:08:10
轨道交通围护结构专项BIM技术应用方案节选(含配套模型参考)
轨道交通BIM
2023-04-13 09:19:45
求生态园钢结构大棚施工组织设计方案一套
施工组织设计
2023-03-26 17:20:06
地下室结构工程施工方案
地下室设计
2023-03-22 16:48:00
大跨度干煤棚结构方案选型及施工关键技术研究,50m~250m跨度的干煤棚结构选型分析
钢结构工程
2023-02-23 11:28:41
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开