图文分析管道安装常见错误做法(实例照片)
hlkzy901010
2013年05月16日 11:16:29
只看楼主

本帖最后由 爱吃糖的孩纸 于 2013-5-16 11:17 编辑 往往我们都在欣赏优质的工程,然而看看施工中一些错误的做法更容易让我们去注意一些小细节,今天给大家整理了一些给排水管道施工错误的图片,希望能够引起大家的注意。同样的错误不太再犯!管道穿墙或楼板未设置套管,管道穿墙或楼板孔未及时封堵。报警阀与干管的连接间距过短,安装高度不符合《自动喷水灭火系统施工及验收规范》溢流管出口配置防污染封盖配件,符合《建筑给排水设计规范》的关于溢流管出口防护原则的规定。

本帖最后由 爱吃糖的孩纸 于 2013-5-16 11:17 编辑

往往我们都在欣赏优质的工程,然而看看施工中一些错误的做法更容易让我们去注意一些小细节,今天给大家整理了一些给排水管道施工错误的图片,希望能够引起大家的注意。同样的错误不太再犯!

1.jpg

管道穿墙或楼板未设置套管,管道穿墙或楼板孔未及时封堵。


2.jpg

报警阀与干管的连接间距过短,安装高度不符合《自动喷水灭火系统施工及验收规范》


3.jpg

溢流管出口配置防污染封盖配件,符合《建筑给排水设计规范》的关于溢流管出口防护原则的规定。


4.jpg

通气管出屋面处能按《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(GJJ/T29-98)的4.1.13条规定。


5.jpg

屋面消防管道油漆均匀、标示明确,支架布置合理,工艺细致。


6.jpg

水泵出水短管的托架不应直接焊接在管道上。


7.jpg

选用的焊连接短管过短,使管材焊接热影响区大。


9.jpg

管道使用不等径的冲压三通,使管道回流截面变小,电线管用铁丝随意绑在水管上面来单独设置支架(管卡),管道防腐油漆工艺差,面层油漆脱落,管道局部开始锈蚀。


10.jpg

在止回阀和阀门之间应设管道支架


11.jpg

洗脸盆供水管不应从消防供水管上接入。不符合《高层民用建筑设计防火规范》




12.jpg

自动喷水灭火系统管道上压力表示未安装缓冲弯管;旋塞阀(球阀)把手安装位置不当,把手启闭不便。


13.jpg

消防管道连接处焊缝距离过短


14.jpg

管道波纹管补偿器的拉杆在运行前未松开螺母,补偿器形同虚设,不能起到伸缩补偿作用,管道穿墙处未设套管。


15.jpg

在先作屋面防水后安装管道的施工过程中,土建与管道专业施工欠统筹协调,屋面防水被损坏,造成管道支架在屋面上无法固定连结。


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg


15.jpg

免费打赏
haipingshi
2013年05月17日 10:41:12
2楼
学习中,发的帖子很好。我是做设计的,看这样施工的现场图可以更好的知道我做设计,谢谢!:)
回复
kingofkuji
2013年05月17日 10:47:21
3楼
学习中,发的帖子很好。
回复
玉琳琅22
2013年05月17日 11:16:47
4楼
每天都有收获、、、不错的
回复
hmlch001
2013年05月17日 12:03:07
5楼
不错的,细心学习
回复
why793551957
2013年05月17日 13:36:09
6楼
学习了,谢谢分享
回复
zyw980549140
2013年05月17日 14:43:20
7楼
谢谢楼主的精典图片,受益匪浅啊!
回复
zrx316
2013年05月17日 16:54:23
8楼
谢谢分享,不错的资料,学习了:)
回复
奔跑的匠人
2013年05月17日 18:25:12
9楼
不断积累中。 谢谢分享
回复
stacy98
2013年05月18日 00:54:22
10楼
:):):):):):):):)
回复
首创060505
2013年05月18日 08:21:21
11楼
谢谢分享,不错的资料,学习了。这些都是施工的常见问题,大家以后多发些交流。
回复

相关推荐

APP内打开