电机:2500KW,额定电流147A,那在磁平衡差动保护中我的整定值大概给多少合适呀?谢谢
电机:2500KW,额定电流147A,那在磁平衡差动保护中我的整定值大概给多少合适呀?谢谢 |
2楼
磁平衡保护整定冒失跟额定电流没什么关系吧?
Iz = Krel X /3 X Un X 2*3.14*50 X Cm / nTA
冒失跟电机每相对地等效电容有关。。
回复
3楼
谢谢楼主提供了计算公式。
回复
4楼
假如不用对地电容,又该怎么计算呢?求解
回复
5楼
故障电流在150A以内不会损坏设备,故差动定值取150A(一次值)。
回复
6楼
路过学习下,还没接触过这种差动保护
回复
7楼
路过学习下,还没接触过这种差动保护
回复
8楼
ccc___ 发表于 2013-10-11 15:46 故障电流在150A以内不会损坏设备,故差动定值取150A(一次值)。故障电流在150A以内不会损坏设备?第一次听说这个说法,能说说为什么吗?谢谢
回复
9楼
niziqian007 发表于 2014-3-3 12:00 故障电流在150A以内不会损坏设备?第一次听说这个说法,能说说为什么吗?谢谢因为电机的额定电流是147A,磁平衡差动保护在没有故障时的差流为0,当发生差流(故障电流)时,总会大于电机的正常运行电流,发生与电机运行电流相等时,很有可能是接错线。电机绕组通过电机额定电流及以内大小,总不会对绕组有损伤吧?
回复
10楼
有些道理。谢谢。
回复
11楼
变频电机可以安装这种磁平衡保护吗?如果可以,所用的CT和保护装置是不是也得是变频专用的?
回复