梯柱挡着楼梯门了,请各位大神指点和批评
fqiangjun
fqiangjun Lv.6
2013年05月15日 20:05:02
只看楼主

半路接手一同事做的项目,两栋四层商铺,属镜像关系,由于时间比较紧,图出的比较粗糙,结果出了问题,又遇到比较恶心的施工单位,从第一层就发现问题,一直不告诉我们,直至公司一做建筑的小伙去现场,发现问题回来告诉我,马上对了下图纸,当时只想骂人,早期问题很好解决,问题是施工已经封顶了,现在在想补救办法。 问题如附图,通往楼梯的门,消防要求最小1.4米,但是我的梯柱净距只有0.8米,梯柱指定要打掉,因为共有9把楼梯,楼梯全部打掉重做代价太大,所以我现在的想法是用上部的梯柱吊着楼梯,先把上部梯柱凿开,让梯柱的主筋勾着梯梁的主筋,混凝土重新浇筑,等混凝土凝固后,直接把红圈圈着下半截梯柱直接打掉.

半路接手一同事做的项目,两栋四层商铺,属镜像关系,由于时间比较紧,图出的比较粗糙,结果出了问题,又遇到比较恶心的施工单位,从第一层就发现问题,一直不告诉我们,直至公司一做建筑的小伙去现场,发现问题回来告诉我,马上对了下图纸,当时只想骂人,早期问题很好解决,问题是施工已经封顶了,现在在想补救办法。
问题如附图,通往楼梯的门,消防要求最小1.4米,但是我的梯柱净距只有0.8米,梯柱指定要打掉,因为共有9把楼梯,楼梯全部打掉重做代价太大,所以我现在的想法是用上部的梯柱吊着楼梯,先把上部梯柱凿开,让梯柱的主筋勾着梯梁的主筋,混凝土重新浇筑,等混凝土凝固后,直接把红圈圈着下半截梯柱直接打掉.
现在比较担心的有两条,一、梯柱后浇的混凝土和上部的梁会产生缝隙,那梯柱的主筋能否抵抗楼梯晃动产生的剪力,(楼梯设滑动支座)二,改变后,梯柱产生的裂缝是否影响使用。
在这里请各位大神指点和批评,顺便也帮我分析下这么处理,是否还存在其他问题。

QQ截图20130514162414.png


QQ截图20130515192825.png

免费打赏
wucheng650323
2013年05月18日 23:34:43
13楼
都是没有搞图纸会审惹的祸。
回复
zz20111111
2013年05月19日 20:20:40
14楼
这样搞就复杂了,休息平台+楼层平台都用tz....那个位置建筑不允许设置楼层梁?
回复
zhangjiansheji
2013年05月20日 10:44:07
15楼
把窗户那变成门 把TL放到F轴墙里
回复
lffkoko
2013年05月20日 11:02:26
16楼
一个受压构件改成受拉构件,不靠谱,我的建议是两个梯柱下部打掉,在两根梯梁端部加根梁,次梁一段值筋锚入框住,一端在不影响们的位置加梁上柱。
回复
wzkybyb
2013年05月20日 12:30:02
17楼
门洞上部垂直于F轴加一根框架梁抬住上面的梯梁就解决了嘛,把下面的梯柱打掉。
回复
gamping
2013年05月20日 12:59:49
18楼
这问题施工单位不可能看出来的,难道施工单位还要给你复核消防设计?自己坑了自己而已,莫怪他人。
回复
溪云初起
2013年05月20日 14:59:15
19楼
我只能说你们建筑专业太煞笔了
回复
haozhi2
2013年05月20日 16:56:34
20楼
在下面加梯柱,把梁加固下就搞定,变动不大,小改动而已了
回复
a313732679
2013年05月20日 19:17:35
21楼
搞个合适的顺序敲掉,门口两侧植入水平联系筋,做两个小型的型钢混凝土柱子,应该就能保证门口的宽度了。做纯的钢柱明显不好,刚度差异太大,对抗震相当不利。
回复
弹性与屈服
2013年05月20日 21:14:19
22楼
是否可以把下面的梯柱往下移?即在下面值筋重新做个TZ,然后敲掉门下面的那个梯柱,然后新梯柱与门上边的旧TZ之间做一个梁来支撑现在的梯梁, 只要计算够了也没什么问题的.
回复