梯柱挡着楼梯门了,请各位大神指点和批评
fqiangjun
fqiangjun Lv.6
2013年05月15日 20:05:02
只看楼主

半路接手一同事做的项目,两栋四层商铺,属镜像关系,由于时间比较紧,图出的比较粗糙,结果出了问题,又遇到比较恶心的施工单位,从第一层就发现问题,一直不告诉我们,直至公司一做建筑的小伙去现场,发现问题回来告诉我,马上对了下图纸,当时只想骂人,早期问题很好解决,问题是施工已经封顶了,现在在想补救办法。 问题如附图,通往楼梯的门,消防要求最小1.4米,但是我的梯柱净距只有0.8米,梯柱指定要打掉,因为共有9把楼梯,楼梯全部打掉重做代价太大,所以我现在的想法是用上部的梯柱吊着楼梯,先把上部梯柱凿开,让梯柱的主筋勾着梯梁的主筋,混凝土重新浇筑,等混凝土凝固后,直接把红圈圈着下半截梯柱直接打掉.

半路接手一同事做的项目,两栋四层商铺,属镜像关系,由于时间比较紧,图出的比较粗糙,结果出了问题,又遇到比较恶心的施工单位,从第一层就发现问题,一直不告诉我们,直至公司一做建筑的小伙去现场,发现问题回来告诉我,马上对了下图纸,当时只想骂人,早期问题很好解决,问题是施工已经封顶了,现在在想补救办法。
问题如附图,通往楼梯的门,消防要求最小1.4米,但是我的梯柱净距只有0.8米,梯柱指定要打掉,因为共有9把楼梯,楼梯全部打掉重做代价太大,所以我现在的想法是用上部的梯柱吊着楼梯,先把上部梯柱凿开,让梯柱的主筋勾着梯梁的主筋,混凝土重新浇筑,等混凝土凝固后,直接把红圈圈着下半截梯柱直接打掉.
现在比较担心的有两条,一、梯柱后浇的混凝土和上部的梁会产生缝隙,那梯柱的主筋能否抵抗楼梯晃动产生的剪力,(楼梯设滑动支座)二,改变后,梯柱产生的裂缝是否影响使用。
在这里请各位大神指点和批评,顺便也帮我分析下这么处理,是否还存在其他问题。

QQ截图20130514162414.png


QQ截图20130515192825.png

免费打赏
zyb15023265759
2013年05月21日 09:48:13
23楼
这个问题有点棘手,楼主的梯柱截面有点大了,楼主还是慎重,楼梯是作为消防疏散通道出口,为了满足消防出口净距要求,而把下部梯柱去除。最好不要改变竖向结构的受力传递途径,标高11.000处下部梯柱去除,而此处梯梁,平台板的受力传递往何处传递,没有可靠地解决方案,楼主还是不可大意,最好请教一下一些有经验的师傅。
回复
maolinjie118
2013年05月21日 16:17:18
24楼
学习学习。。
回复
xinweijunzi
2013年05月21日 16:43:19
25楼
自己没控制好自己的图纸还怪别人,应该自己要反省。
回复
wang2006zhi
2013年05月21日 17:02:08
26楼
我就不明白,你的梯柱和梯梁不平行台阶起步外缘线
回复
echo52
2013年05月21日 18:32:28
27楼
好自卑 这问题我都看不懂 大三伤不起 不行了差距好大 要努力
回复
修普诺斯
2013年05月21日 19:02:44
28楼
本帖最后由 修普诺斯 于 2013-5-21 19:11 编辑

自己手法不行怪施工单位毛事,设计建筑结构不交流,设计的时候完全可以设计成无梁的{:2_76:}
回复
fqiangjun
2013年05月21日 19:31:10
29楼
liu8358038 发表于 2013-5-17 17:11 对啊,加入是半层高处,这里的门又是什么门呢平面图是8.4米标高,再高一层是12.3米标高
回复
fqiangjun
2013年05月21日 19:36:17
30楼
hj900912_ 发表于 2013-5-18 21:15 下面不要加梯柱了,在平台板出上翻一根梁,搭在左右两根柱子上面楼梯间只有一个上图所示的角柱,其他的都是建筑造型柱
回复
fqiangjun
2013年05月21日 19:37:36
31楼
zhangjiansheji 发表于 2013-5-20 10:44 把窗户那变成门 把TL放到F轴墙里窗外就是室外了,开了也没有人敢走
回复
fqiangjun
2013年05月21日 19:38:53
32楼
zz20111111 发表于 2013-5-19 20:20 这样搞就复杂了,休息平台+楼层平台都用tz….那个位置建筑不允许设置楼层梁?室内这一侧可以,外墙那有窗户,建筑不允许
回复

相关推荐