梯柱挡着楼梯门了,请各位大神指点和批评
fqiangjun
fqiangjun Lv.6
2013年05月15日 20:05:02
只看楼主

半路接手一同事做的项目,两栋四层商铺,属镜像关系,由于时间比较紧,图出的比较粗糙,结果出了问题,又遇到比较恶心的施工单位,从第一层就发现问题,一直不告诉我们,直至公司一做建筑的小伙去现场,发现问题回来告诉我,马上对了下图纸,当时只想骂人,早期问题很好解决,问题是施工已经封顶了,现在在想补救办法。 问题如附图,通往楼梯的门,消防要求最小1.4米,但是我的梯柱净距只有0.8米,梯柱指定要打掉,因为共有9把楼梯,楼梯全部打掉重做代价太大,所以我现在的想法是用上部的梯柱吊着楼梯,先把上部梯柱凿开,让梯柱的主筋勾着梯梁的主筋,混凝土重新浇筑,等混凝土凝固后,直接把红圈圈着下半截梯柱直接打掉.

半路接手一同事做的项目,两栋四层商铺,属镜像关系,由于时间比较紧,图出的比较粗糙,结果出了问题,又遇到比较恶心的施工单位,从第一层就发现问题,一直不告诉我们,直至公司一做建筑的小伙去现场,发现问题回来告诉我,马上对了下图纸,当时只想骂人,早期问题很好解决,问题是施工已经封顶了,现在在想补救办法。
问题如附图,通往楼梯的门,消防要求最小1.4米,但是我的梯柱净距只有0.8米,梯柱指定要打掉,因为共有9把楼梯,楼梯全部打掉重做代价太大,所以我现在的想法是用上部的梯柱吊着楼梯,先把上部梯柱凿开,让梯柱的主筋勾着梯梁的主筋,混凝土重新浇筑,等混凝土凝固后,直接把红圈圈着下半截梯柱直接打掉.
现在比较担心的有两条,一、梯柱后浇的混凝土和上部的梁会产生缝隙,那梯柱的主筋能否抵抗楼梯晃动产生的剪力,(楼梯设滑动支座)二,改变后,梯柱产生的裂缝是否影响使用。
在这里请各位大神指点和批评,顺便也帮我分析下这么处理,是否还存在其他问题。

QQ截图20130514162414.png


QQ截图20130515192825.png

免费打赏
锦瑟安年
2013年05月16日 09:28:37
2楼
未必能实现
回复
书墨
2013年05月16日 16:29:31
3楼
梯柱吊着梯梁不太合适
上面梯柱外面不是有一根柱子吗 看看能不能把这个利用起来 做个牛腿抬梯梁
下面那个梯柱估计只有打掉了
怎么看这个楼梯都不好改了 建筑窗户开的很麻烦
楼梯跨度貌似不太大 本来设计整个应该按大板设计的
回复
nc9607048
2013年05月16日 19:31:16
4楼
左边那个梯柱可以打掉,再处理一下平台板
回复
vip1975
2013年05月17日 10:33:46
5楼
梯柱吊楼梯的方案不可行,柱是按受压构件考虑的。可以考虑加固门洞上部楼梯封边梁与框架柱连接,门洞上侧的柱取消,门洞下侧的柱重新植筋加柱,然后将原来的梯柱凿处。
回复
黎落
2013年05月17日 11:24:24
7楼
楼主或许可以考虑用钢柱子作为吊柱。。就不会有楼主说的混凝土柱子产生裂缝,钢筋受剪不够的问题。
回复
lzb1002
2013年05月17日 15:32:36
8楼
上面那张平面图的标高是在哪里??如果是同楼层平面,那下面的tz完全可以不要的啊。。。
回复
lsq9733
2013年05月17日 15:45:05
9楼
楼梯柱若是上部已经锚入框架梁内,可以
回复
dyranix
2013年05月17日 16:55:35
10楼
http://bbs.co188.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=8642979&pid=33536743坑爹的设计单位才对:D
回复
liu8358038
2013年05月17日 17:11:31
11楼
lzb1002 发表于 2013-5-17 15:32 上面那张平面图的标高是在哪里??如果是同楼层平面,那下面的tz完全可以不要的啊。。。对啊,加入是半层高处,这里的门又是什么门呢
回复
hj900912_
2013年05月18日 21:15:27
12楼
下面不要加梯柱了,在平台板出上翻一根梁,搭在左右两根柱子上面
回复

相关推荐