请教:380v,250kw三台变频重载启动,选择多大容量的变压器?有什么计算公式吗?

请教:380v,250kw三台变频重载启动,选择多大容量的变压器?有什么计算公式吗?
免费打赏
electricity
2013年05月16日 07:16:35
2楼
手册上面有公式。如果只讲能够使用,800KVA变压器应该够,最多1000.
回复
zigj
2013年05月16日 08:29:22
3楼
这个问题不要轻易下结论!需要清楚的问题如下:
1、什么负载类型
2、电动机参数,包括:额定电流、起动电流倍数、堵转转矩/额定转矩 等
3、供电距离,及电缆长度
4、电网参数

上述问题需要综合考虑,才可下结论!!
回复
zigj
2013年05月16日 08:33:05
4楼
重载起动的话,凭经验,1000的变压器肯定不够!
回复
electricity
2013年05月16日 09:22:32
5楼
够,他不写了变频启动,不变频都差不多够。这个题不和那个什么雨水泵站帖子一样,90KW4台,400KVA变压器那个。你们好好看看那个,看懂了,就举一反三了,不要总问这种问题了。
回复
智库
2013年05月16日 09:42:13
6楼
本帖最后由 智库 于 2013-5-16 09:43 编辑

电动机重载起动,也就是满载起动。
变压器容量是否足够,决定于电机的起动方式。
假定1台电机起动,即使是所谓的“重载起动”,如果设定的起动时间足够长,比如设置为30秒,则起动过程对变压器基本上不会有什么冲击。反之,如果设置在3秒起动,能想象出冲击一定非常大。
所以,在用变频器来控制电动机的系统中,如果工艺允许,可以设置足够长的起动时间,此时变压器容量大于3台电机总容量即可(理论上如此)。
当然,还有其他一些限制条件,这里也不一一列举。重要的是,问变压器容量够,一定要提全参数。不仅是电气参数,还有工艺参数才可。我发现许多设计手册也是根据一般情况给出的参数,在实际系统中会产生很大误差---要么不够,要么浪费。
回复
yaotao1117
2013年05月16日 10:54:15
7楼
学习了。。。。:):):):)
回复
电气奇才
2013年05月16日 11:17:05
8楼
本帖最后由 myqinpeng 于 2013-5-16 11:21 编辑

个人2007年在一个铁矿球磨机选矿车间,此车间是一个包钢集团选矿厂的65岁的退休电气工程师给私人老板当工程师时设计的,变配电用电设备数据如下:10KV的油浸式变压器800KVA,1#球磨电机280KW绕线转子串频敏重载起动,2#球磨电机绕线转子210KW串频敏重载起动,还有真空泵45KW,铁矿液循环45KW的1台以及其他小容量循环泵负荷加起来,这些所有负荷最终都会同时长时连续运行,我统计油浸式变压器负荷率高达84%,两台球磨机都是满载运行,又时会过载2%连续运行(电压低时),他的设计很节约设备投资,节约电费,也很有气魄,变压器容量裕量很小,其实在我后来经历的工厂工程变压器容量选择中大部分的设计者都是让变压器的负荷率保持在45%-65%,很多设计者对于车间变压器留了很大的保险裕量,就是怕担责任;其实对于现在讨论的这个问题,我个人观点是选10KV的1000KVA的油浸式变压器可以满足要求,而且会减少电费支出,不推荐在高负荷率电力拖动系统中选干式变压器,因为高负荷率下变压器发热很严重,且低压侧线路电压损失很大,所以低压电缆线径建议加大来节能,由于此系统采用变频调速,所以电机一般情况拖动时很少满负荷率,加之变频起动可以通过参数设置抑制起动电流增大起动转矩,所以1000KVA的油浸式变压器可以满足起动要求;如果你的250KW的电机负荷率小于60%选1000KVA,电机负荷率为60%-100%选1250KVA,选择1250KVA油浸式变压器时,因为保持单台变压器负荷率在50%-70%时变压器运行比较经济,变压器发热相对较小,运行寿命会更长
回复
kurde
2013年05月20日 13:06:01
9楼
马克一下,学习了
回复
huangtianbao11
2013年07月06日 10:28:33
10楼
myqinpeng 发表于 2013-5-16 11:17 个人2007年在一个铁矿球磨机选矿车间,此车间是一个包钢集团选矿厂的65岁的退休电气工程师给私人老板当工程 …复合考虑所有电机的负载率和变压器一次侧电源电压变化情况。