请教 室外电缆埋地到底多远设一只电缆井??电缆接头不象水管接头那么方便,也不知道一根电缆是不是100M??那现在 埋地3~4根电缆,到底多远设一只井?等待中....室外的不是很清楚,谢谢大家发言哈...
请教 室外电缆埋地到底多远设一只电缆井??电缆接头不象水管接头那么方便,也不知道一根电缆是不是100M??
那现在 埋地3~4根电缆,到底多远设一只井?等待中....室外的不是很清楚,谢谢大家发言哈...
2楼
室外电缆埋地,是直埋吗? 直埋最好不要留接头,
穿导管,每个井之间距离规范上是不超过100米,建议在60米左右.
回复
3楼
一般不超过60米
回复
4楼
你们都没放过电缆吧?
最好不要超过40米.
回复
5楼
同意,,不超过60m。。。
回复
6楼
GB50054-95《低压配电设计规范》
5.6.42条规定:电缆排管应一次留足备用管孔数,但电缆数量不宜超过12根,无法预计发展情况时,可留1~2个备用孔。
5.6.47条规定:在转角、分支或变更敷设方式改为直埋时,应设电缆人孔井。在直线段上,应设置一定数量的电缆人孔井,人孔井间的距离不宜大于100M。
还是建议根据实际情况合理设置。
回复
7楼
请参照《电力工程电缆设计规范》。
回复
8楼
埋管的话拐角,分支,每隔60米左右的地方要设井,施工主要看现场,电缆是定制得,
回复
9楼
我觉得30米到40米一座井比较合适,太近了浪费,太远了电缆就不好穿了。
回复
10楼
本人不太懂,学习下,好像30-40米太短了吧?那要做多少电缆头?
回复
11楼
按规范执行,除非地形复杂
回复