设在地下室的消防水池,怎么设消防车取水井?
tiantangshimeng
2007年09月07日 09:54:30
只看楼主

请教大家一下,设在地下室的消防水池,怎么设消防车取水井?有没有朋友提供一张图片来学习一下?谢谢了!

请教大家一下,设在地下室的消防水池,怎么设消防车取水井?
有没有朋友提供一张图片来学习一下?
谢谢了!
免费打赏
visevesa
2007年09月07日 13:09:44
2楼
通常在消防水池底部出2根DN200~250管道与室外取水井连接,管道管径按照消防水量计算定,单管流速为1.0~1.2m/S,
取水井与建筑物距离按照规范规定.
回复
gejianfeng2000
2007年09月18日 22:55:33
3楼
请教大家!有没有消防取水井的具体做法啊??????谢谢!!
回复
tiantangshimeng
2007年09月25日 11:17:01
4楼
对啊,有没有哪个朋友能提供消防取水井具体做法的图纸或者图片啊?不胜感激!
回复
youwei_hi
2007年09月25日 14:57:28
5楼
华北标
回复
liuxbdy
2007年09月25日 16:18:57
6楼
建议地下室水池仅储存室内消防用水,是外消防水池设于室外或者利用室外景观水池或游泳池等。主要是因为吸水井在地下室设置很困难。
回复
sailorshi
2007年09月26日 17:31:23
7楼
地下室的层高一般比较高,都在5米左右,其实设消防取水口都有很大的问题的
回复
youwei_hi
2007年09月27日 10:46:41
8楼

请教有什么问题?
回复
xuhuan
2007年09月27日 11:14:00
9楼


消防取水口的深度好像是不能超过5米,因为消防车上的泵吸水深度不能太深
回复
tiantangshimeng
2007年11月26日 20:42:36
10楼
我看了很多人设计的图纸,消防水池设在地下室,都只储存室内消防用水量,根本就不设什么取水口了。而室外消防水量就直接由市政供给。
我看那样设,室外消防水量是很难保证的,全国好象只有上海和沈阳可以这么设。
回复
ssm103
2008年10月17日 10:27:55
11楼
是的,有些地方是不一样
回复