请教大家一下,设在地下室的消防水池,怎么设消防车取水井?有没有朋友提供一张图片来学习一下?谢谢了!
请教大家一下,设在地下室的消防水池,怎么设消防车取水井?
有没有朋友提供一张图片来学习一下?
谢谢了!
2楼
通常在消防水池底部出2根DN200~250管道与室外取水井连接,管道管径按照消防水量计算定,单管流速为1.0~1.2m/S,
取水井与建筑物距离按照规范规定.
回复
3楼
请教大家!有没有消防取水井的具体做法啊??????谢谢!!
回复
4楼
对啊,有没有哪个朋友能提供消防取水井具体做法的图纸或者图片啊?不胜感激!
回复
5楼
华北标
回复
6楼
建议地下室水池仅储存室内消防用水,是外消防水池设于室外或者利用室外景观水池或游泳池等。主要是因为吸水井在地下室设置很困难。
回复
7楼
地下室的层高一般比较高,都在5米左右,其实设消防取水口都有很大的问题的
回复
8楼
请教有什么问题?
回复
9楼
消防取水口的深度好像是不能超过5米,因为消防车上的泵吸水深度不能太深
回复
10楼
我看了很多人设计的图纸,消防水池设在地下室,都只储存室内消防用水量,根本就不设什么取水口了。而室外消防水量就直接由市政供给。
我看那样设,室外消防水量是很难保证的,全国好象只有上海和沈阳可以这么设。
回复
11楼
是的,有些地方是不一样