筏板基础顶面出现网格状裂缝
niuguofu_1973
2013年05月15日 07:55:26
来自于工地图片
只看楼主

某高层建筑采用桩筏基础,筏板厚1.7米,冬季施工,检查时发现基础顶面布满裂缝,宽约0.5mm,呈网格状,走向同筏板内钢筋走向。施工人员说这是常见现象,避免不了。想交流一下出现这种裂缝的原因,有何危害,是否要进行处理;有没有施工厚筏板没有发生这种裂缝现象的,有何经验做法。

某高层建筑采用桩筏基础,筏板厚1.7米,冬季施工,检查时发现基础顶面布满裂缝,宽约0.5mm,呈网格状,走向同筏板内钢筋走向。施工人员说这是常见现象,避免不了。想交流一下出现这种裂缝的原因,有何危害,是否要进行处理;有没有施工厚筏板没有发生这种裂缝现象的,有何经验做法。
免费打赏
arbil1989
2013年05月15日 08:29:59
2楼
冬施温度低 大体积混凝土内部温升高 这一冷一热 混凝土就感冒了,不对,裂缝了……
大体积混凝土和冬施的规范又不是没有,我认为加强养护是关键

裂缝延钢筋走向,还有可能就是上层钢筋保护层做小了,这样也容易产生裂缝

如果裂到钢筋就会降低耐久性

不过只要不牵涉到漏水……应该就是可控的和容易修补的
回复
sun08020778
2013年05月16日 10:16:03
3楼
本帖最后由 sun08020778 于 2013-5-16 10:18 编辑

伐板基础结构截面较厚,内部温度和湿度分布不均匀,形成温度梯度和混凝土的收缩变形产生了表面裂缝和贯通裂缝。呈网格状,可能是混凝土受冻或者拆模时候过早。对于冬季大体积混凝土施工可以从内外温差、温度应力和外界约束这3个因素进行有针对性控制。
回复
sun08020778
2013年05月16日 10:17:42
4楼
裂缝走向同筏板内钢筋走向是受到地基和其他结构边界条件的约束,引起的拉应力超过混凝土的抗拉强度。
回复