风管吊顶内敷设算不算暗设?
baxinda23
baxinda23 Lv.5
2013年05月14日 18:02:25
来自于通风排烟
只看楼主

GB50019-2003《暖规》5.8.11条:“用于甲、乙类工业建筑的排风系统,以及排除有爆炸危险物质的局部排风系统,其风管不应暗设,亦不应布置在建筑的地下室、半地下室内。”请问暗设是什么意思?风管吊顶内敷设算不算暗设呢?

GB50019-2003《暖规》5.8.11条:“用于甲、乙类工业建筑的排风系统,以及排除有爆炸危险物质的局部排风系统,其风管不应暗设,亦不应布置在建筑的地下室、半地下室内。”
请问暗设是什么意思?风管吊顶内敷设算不算暗设呢?

免费打赏
云飘飘
2013年05月15日 07:22:14
2楼
应该不算暗敷。
回复
凡人
2013年05月15日 11:33:42
3楼
首先要知道为什么不让暗设,为什么不让布置在地下室、半地下室,我理解是因为防止风管泄漏,风管中输送的有爆炸危险的的物质堆积不能自然扩散,从而产生危险。
既然如此,在顶内当然也不行。
应用规范要在理解的基础上,而不是去机械的抠字眼
回复
人生自古
2013年05月16日 10:20:26
4楼
楼上回答的很好。不管是设计还是施工,首先需要理解条文为什么会有这样和那样的规定,然后根据实际情况满足以后的安装、使用、检修等需要进行设计施工工作。
回复
无情剑客
2013年05月16日 11:08:58
5楼
不错不错。
回复
huaijiuxiaoya
2013年05月16日 11:43:56
6楼
吊顶内肯定暗装。风管在吊顶内有泄露的可能,本来就是为了排除‘有爆炸危险物质’,再然后就要 碰.砰~~~
比如,燃气。
回复
黑宇
2013年05月16日 16:20:35
7楼
风管吊顶内敷设算暗设,楼上几位解释得很好:time:
回复
baxinda23
2013年05月16日 17:04:58
8楼
感谢各位的精彩回复。
回复
wdmxszq
2013年05月16日 22:30:22
9楼
不用客气 因为太好了
回复
fei1718
2013年05月17日 15:03:34
10楼
学习了。感谢
回复
李兴龙机电科技
2013年05月17日 15:08:01
11楼
我也觉得算。
回复